建筑防火规范GB50016中5.5.17条注1、2、3条都满足的袋型走道尽端房间的疏散距离如何计算

比如大学宿舍这种建筑,既有敞开外廊又有敞开楼梯间的,袋型走道尽端的房间是+5-2还是仅仅+5,亦或直接-2?按何种标准执行?

可参照防火规范表5.5.17 注1:建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按表5.5.17的规定增加5m。

注3: 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按表5.5.17及注1 的规定增加 25%。

任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m。封闭式的话,则是高规6.1.7,房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m,然后房门外距离按6.1.5 考虑,在两个安全出口之间的房间是40m,袋形走道两侧或尽端是20m。

扩展资料:

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)对高层建筑袋形走道的规定

耐火等级为一级时,医院中的病房部分为12M,医院的其他部分为15M;

②旅馆、展览楼、教学楼为15M;

③其他民用功能建筑为20M。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表(表5.5.17)的规定减少2m。

参考资料来源:百度百科-袋形走道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-09
可参照防火规范表5.5.17 注1:建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按表5.5.17的规定增加5m。注3: 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按表5.5.17及注1 的规定增加 25%。追问

意思就是执行1、3即可,不管2?

本回答被网友采纳