家用燃气璧挂炉按装有什么要求

如题所述

各品牌稍有不同。但大体规则为:
第一个,家用燃气壁挂炉位置的确定需要考虑水、电、气、烟管等的安装实际情况,以及用户安全、操作使用、维修方便等因素。采暖炉的安装位置首选应为厨房、生活阳台(有防风、雨、雪的设施)、单独专用房间的墙壁上,安装点应保温良好。安装位置的确定应考虑到烟管废气排出和空气的进入两个因素,并结合采暖水管出回水口、自来水洗浴进出水口、燃气入口连接的方便可行等因素。

第二个,壁挂炉与燃气表要尽可能近。冬季时燃气压力会比较低,用户用量大,管网压力低,经常出现热水不热的现象。壁挂炉和燃气表的距离近一点,燃气管的压力损失就会小一点。低压燃气压力只有2000Pa左右,压力太低,一点阻力就会产生很大影响。同时希望压力低的地方尽可能把燃气管改成六分管,不要用四分的,更不要用燃气公司用在燃气灶上的橡胶管。

第三个,分水器要尽量离壁挂炉近一些。家用燃气壁挂炉到分水器之间,大家通常都是采用六分管,但是这段管子阻力大(流速快),壁挂炉内部水泵能力是有限的,因此需要尽量近一些。南方地区很多地方为了美观、方便,把分水器放在房间的中间位置,这种做法是不对的。

第四个,要预留维修空间。很多安装完毕的家用燃气壁挂炉,都是紧贴墙壁或者干脆整体紧密做在壁柜当中,这是不可取的,壁挂炉一般要求两侧50~300mm,上部300mm的维修空间。很多壁挂炉都可以在正前方拆卸所有部件,但是侧面处理还是方便很多,一定要考虑维修空间;另外顶部的空间也很重要。

除以上之外,壁挂炉安装还有许多其他要求。例如不能安装在卧室、客厅等地方;普通型号不能进行室外安装;距离可燃物至少500mm;楼梯或者安全出口5m以内不能安装;地下室、半地下室不宜安装,如果进行安装则需要设置报警装置;地面应有排水地漏

第五个,一定要安装在承重墙上。家用燃气壁挂炉要与墙面贴实,保持竖直,不要倾斜。这一点看似简单,但有的用户找承重墙却很困难。安装在非承重墙则需要做架子,或者采用飞机涨塞固定挂板。

坚持安装规范,好的安装才能为以后正常使用减少不必要的麻烦,规范留出空间,方便以后维修,正常使用,安全采暖,天然气壁挂炉清洁能源采暖还未来一片蓝天。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-16
随着“煤改气”的全面覆盖,不少家庭用户已陆续使用燃气壁挂炉,但对于燃气壁挂炉的安装要求,部分用户依然不太了解,今天,瑞马壁挂炉厂家与大家分享关于燃气采暖壁挂炉的安装。

一、安装位置

● 卧室、地下室、客厅、楼梯、安全出口、橱柜内不得安装本产品。

● 本产品安装部位应是由不可燃材料建造,若安装部位是可燃材料或难燃材料时,应采用防热板隔热,防热板与墙的距离应大于10mm。

● 本产品安装时应保持垂直,不得倾斜。

● 安装壁挂炉的墙体必须有足够的强度承载壁挂炉。

● 安装时应在壁挂炉的每侧留出 300mm 的距离,以便于维护操作。

● 壁挂炉安装处不能存放易燃、易爆及产生腐蚀气体的物品;

● 壁挂炉的安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道,下方不能设煤气烤炉、煤气灶等燃气具。

警告

● 安装环境一定要通风良好。

● 不得靠近电磁炉、微波炉等强电磁辐射电器安装

二、机身安装

选择好安装位置后,在墙上画好孔位,打上膨胀螺栓,将机身挂上并固定牢固。

三、燃气系统安装

● 管道系统必须保证供应的燃气压力满足铭牌标示要求。

● 壁挂炉燃气管路的连接必须由专业人员进行。

● 在进行室内燃气管道连接和将燃气管道与煤气表和壁挂炉连接后,安装人员必须对燃气管道系统密封性进行检查。

● 在燃气管道与壁挂炉连接时,在靠近壁挂炉的位置安装一个燃气阀门。

● 燃气表的配置,其最大流量应足够满足壁挂炉流量要求,且燃气管道应保证足够。

警告

燃气管道与壁挂炉连接前,请检查:

- 所用燃气的种类是否与壁挂炉标示的燃气种类相符,禁止使用壁挂炉规定以外的燃气。

- 燃气压力是否与壁挂炉标示的燃气压力相符。

- 燃气管道系统是否清洁。

四、水路系统安装

● 按各进出水管的位置将供暖系统和热水系统管道与壁挂炉连接。

● 水路系统安装注意事项

- 将安全阀泄水引入下水道,在其连接管上不得安装阀门。

- 必须在供暖系统的回水管道安装过滤器。

- 当地水质很硬或腐蚀性较强,须考滤在供暖系统管道中预留补软化水的接口。

- 系统安装完成后应注水试压,确保无滴水、漏水、跑水现象。

五、给排气系统

● 排烟管必须密封,排烟管使用的材料应能抵抗一般的机械变形,而且应能耐热、阻燃和防冷凝。在任何外部条件

下排烟管的任何部位的烟气温度必须比露点温度高。
第2个回答  2019-08-16
自己装土暖气炉和正式的采暖系统完全不同,如果按照正式采暖系统安装,暖气肯定不热。正确的安装方法:暖气炉端最低,最远端的散热器最高,暖气炉的补水灌要比远端的最高散热器再高50厘米左右,散热器的上口接进水(热水),下面为出水口(回水),暖气炉的高端口是热水出口,与散热器的上口连接,暖气炉的低端口是回水口,与散热器的下口连接,补水灌必须连接在下口的回水管上(否则就会经常发生开锅),整个系统的管道为暖气炉端低散热器端高,任何人位置都不得出现倒坡(否则就会不热),整个坡度不小于千分之二。