保温砂浆要做同条件养护试块,规范要求每个检验批不少于三组,如果我只有一个检验批,那我只做三组

只有 什么不对吗?但是实验室的人又说按节能验收规范建筑面积大于20000㎡要送6组,这个不是原材料进场的时候送了六组吗,试块又不是进厂的产品。大家说到底哪个对?

墙体节能工程进入施工现场的保温材料要求复验3次(6次)与施工中制作同条件养护试件,每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组;是两个不同概念

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411要求,节能工程进场的保温材料复验抽样频率为:同一厂家同一品种的产品应至少抽样复检3次;当单位工程建筑面积超过20000m2时应抽查不少于6次。施工中制作试件,每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。且保温浆料的复验或同条件养护试件应见证取样送检

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411摘录:

1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。

2.0.10 进场复验 

进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

4.2.3 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

1 保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

2 粘结材料的粘结强度;

3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次

4.2.9 当外墙采用保温浆料作保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法:核查试验报告。

检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-11
保证肥得连老妈都不认识你了。