fanucseriesoi-mb系统控制倍率锁需要如下换算:
基本手动进给速度通过参数PRM1423设定;
动进给速度倍率使用16位二进制编码信号,愉入地址为G10.0~G11.7(JVO~JV15);
编码信号与实际倍率的对应关系由下式计算,倍率的调节范围为0~655.34%,倍率增量为0.01%,实际倍率值输入信号的关系如下式:
倍率值(%)=0.01×15∑02i×(jvi)。
进给倍率与主轴转速售率的控制与手动进给速度倍率类似,使用的是8位二进制编码信号,输入地址分别为G12.0~G12.7与G30.0~G30.7;倍率的调节范围为0~254%,倍率增量为0.01%;基本速度由加工程序的编程指定。
扩展资料:
fanucseriesoi-mb系统控制倍率移位控制可以通过FANUCPLC16位移位指令SFT(SUB33)进行。
以主轴倍率控制为例,假设倍率的调节范围为50%~150%,每级的增量为5%,则主轴倍率共有15个不同状态,对应状态用PLC内部寄存器R14.0~Rl5.6进行区分。
当倍率到达最大值150%或最小值50%后,寄存器R15.6或R14.0为“l”,左移或右移信号将被封锁,这时再按操作倍率的增加或减少键,状态不变。
参考资料:百度百科-FANUC