简述防水混凝土施工工艺

如题所述

隔离层施工

  在结构层与细石混凝土防水层之间必须加设隔离层,以减少结构变形、温度变形对防水层的影响。隔离层的做法虽然有多种,但要真正起到隔离作用,是与操作工艺密切相关的。

  隔离层的施工注意以下几点:

  1. 隔离层施工待水泥砂浆找平层养护1~2d后,表面有一定强度、能上人操作时进行。

  2. 石灰黏土砂浆为低强度材料,配合比例为石灰膏:砂:黏土=1:2.4:3.6。铺设时先将基层洒水湿润,但不得积水,然后铺抹10~20mm厚石灰黏土砂浆,抹平压光,并充分养护。等砂浆基本干燥、手压无痕后,即可进行下道工序。

  3. 石灰砂浆配合比一般为石灰膏:砂=1:4。其铺设方法与操作工艺同石灰黏土砂浆。

  4. 细砂隔离层厚度宜控制在10mm以内。施工时要铺开刮平,并拍打或滚压密实,在上面还要平铺一层卷材或铺抹纸筋灰、石灰砂浆等。如在砂垫层上直接浇捣混凝土,砂子容易嵌入混凝土中,影响隔离效果。操作时,一般采取退铺法,即铺一段细砂,立即铺抹灰浆。上灰时应用铁锹轻轻铲放,铺时平压平抹,不得横推砂子使砂子推动成堆。铺抹砂浆后如发现表面干燥过快,收缩裂缝过大时,应及时洒水并再次压光。

  5. 纸筋灰或麻刀灰均匀的抹在找平层上,抹平压光。这类隔离层在基本干燥后,应立即进行防水层施工,以避免隔离层遇水被冲走。

  6. 隔离层还可以采取干铺油毡的作法。施工时,将油毡直接铺放在找平层上,但卷材间接缝要用沥青粘结,表面尚应涂刷两道石灰水和一道掺加10%水泥的石灰浆。如不刷浆,卷材在夏季高温时易发软,使沥青浸入防水层底面而粘牢,失去隔离效果。此外,也可采用塑料布作为隔离层材料,其实践效果是十分理想的。

  (二) 防水层配筋

  防水层中要配置双向ø4的低碳冷拔钢丝网片,钢丝间距100~200mm。并在分格缝 处断开。钢筋网片的位置应放在混凝土内的上部,离防水层上表面10mm,绑扎的钢丝头要向下,切不可露出表面,否则会因锈蚀形成渗水通道。施工时严禁踩踏钢筋,以免钢筋翘起造成保护层厚度不足。

  钢筋要调直,不得有弯曲现象,也不应有锈蚀和油污。绑扎钢筋的搭接长度应大于30倍钢筋直径,切不小于250mm。同一截面内,接头不得超过钢筋面积的1/4。

  分格缝处的钢筋要断开,使防水层在该处能自由伸缩。为保证分格缝位置准确,可采用先满铺钢筋,再绑扎成型,然后在分格缝的位置剪断并弯钩的操作方法。

  (三) 支设分格缝模板

  为了使分格缝位置准确,必须在隔离层上进行弹线,确定分格缝的位置。如遇有花篮梁,应在梁两侧板端均留分格缝。分格缝模板应制成上宽下窄,上口一般为25mm,下口为20mm,事先用水浸透,并刷隔离剂,然后用水泥砂浆固定在隔离层上。安装模板时应抄平或拉通线,标出防水层的厚度和排水坡度。

  (四) 混凝土制备

  细石混凝土应按防水混凝土的要求配制。如按一般结构混凝土方法配制,则容易造成渗漏。一般要求每m3混凝土水泥最小用量不应小于330kg,含砂率为35%~40%,灰砂比应为1:2~1:2.5,水灰比不大于0.55,坍落度以3~5成膜为宜,并应采用机械搅拌、机械振捣的操作工艺,以提高混凝土的密实度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-10
一、地下混凝土结构渗漏的种类及预防措施:

1、板墙根部(与底板交界处)漏水,这种情况在工程中是比较常见的。分析原因是由于混凝土施工造成的:

第一种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动,底板混凝土受振动下沉,从而板墙根部混凝土受到影响也下沉,则在墙根上部20cm处拉裂;

第二种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板受振动下沉,而板墙混凝土由于模板作用下沉量小,则在底板和板墙交界处拉裂。

第三种情况为:当先施工底板,后浇筑板墙时,由于间隔时间太长,底板混凝土已经初凝,浇筑板墙的混凝土出现离析,石子正好在两次浇筑面上,造成以后漏水。

第四种情况为:当底板和板墙分两次浇筑,留设施工缝时,在施工缝处渗漏水,此种情况在下面第条施工缝将详细介绍。

预防方法:针对前两种情况:在混凝土施工时振捣下步底板混凝土时,不要将振捣棒插到上步底板混凝土内及两步混凝土交界处,要离开一定距离,且应大于插振捣棒振幅距离,最好底板和板墙不要一起浇筑,而采用先施工底板,后浇筑板墙的施工方法;针对第三种情况,必须在底板浇筑完2—4个小时后混凝土初凝前浇筑板墙,浇筑板墙时,应斜向浇筑,使稠的水泥浆首先流向混凝土界面,振动棒振捣要插入前次浇筑的底板混凝土内。

2、凝土蜂窝、麻面、孔洞、渗漏水

a)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘出现麻面;

b)模板接拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆;

c)混凝土振捣不密实;

d)按操作规程浇筑混凝土,下料不当,使石子集中,捣不出水泥浆,造成混凝土离析;

e)混凝土一次下料过多,没有分段分层浇筑,振捣或下料配合不好,末及振捣又下料,漏振造成蜂窝;

f )模板孔隙末堵好或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆或墙体烂根,造成蜂窝。

预防方法:

a)模板及支撑必须有足够的的强度、刚度和稳定性,,所用钢模表面必须洁净平整,均匀涂刷隔离剂,并且棱角分明,严禁使用变形模板,,模板安装必须横平竖直,U型卡必须上满,模板缝隙加双面胶带(防止漏浆),做到接缝严密,不漏浆。模板加固同时依靠斜撑和Φ12对拉螺丝,对拉螺丝纵横间距要依据板墙的厚度和高度计算而定。侧模与斜撑夹角不少于45°,支撑系统必须稳固可靠,不得有跑模现象。

b)在浇砼前先清理干净模板内和垫层上的杂物,并且用水湿润模板,防止混凝土溅落在模板上,保持钢模表面洁净无浮浆,砼采用细石砼,根据设计要求是否采用抗渗混凝土,严禁私自向砼中加水,控制砼的塌落度,如果发现砼拌合物的均匀性和稠度发生较大变化及离析等不合格现象,应及时采取措施。

c)振动棒要快插慢拔(特别注意慢拔,以致能达到引气的效果),插点要均匀,振动棒应避免碰钢筋、模板,随浇随振,严禁漏振现象。振动棒放在沟壁的中间,严禁振动棒触及模板,确保砼振捣密实,无气孔,对砼的振捣要责任到人。

d)砼的入模时间控制在一小时之内,砼连续浇筑,砼的自落高度不得超过1.5米,严防石子堆积影响质量,每层浇灌厚度不超过30-50cm,相邻两层时间间隔不得超过2小时。浇注过程中要时刻注意模板是否发生变形,一旦发现及时调整加固,模板两侧各派一个人监视,应特别注意模板处的漏水,防止砼漏浆和起砂。

e)终凝以后,表面覆盖草袋子并洒水对混凝土进行不少于10天的养护,模板不易拆的过早,防止出现裂缝,拆模时,遵守先支后拆原则,不准大面积硬性撬落,应轻拿轻放,并及时清理干净。

3、对拉螺栓处渗水

加固模板用的对拉螺栓未焊止水板或焊接不严密,拆模后切割螺栓时留下的端头较大。外面抹砂浆时螺栓头未摸严,特别钢筋头露在抹灰层外面,做防水时螺栓头穿破防水层,在地下水的作用下形成化学腐蚀,并不断向内墙方向腐蚀造成渗漏水。

预防措施:所有对拉螺栓都必须焊止水片,焊完止水片后,施工质监人员要严格验收,止水片的焊缝要连续无漏焊,光滑平整,在模板拆除后应将螺栓端头周围混凝土凿剔4cm深,切割防腐后用砂浆摸平,经过莱城电厂3#、4#机组主厂房的地下沟道和电缆隧道的施工实践证明,对拉螺栓处无一处渗水。

4、砼中有杂物造成漏水

混凝土中有木楔、木板、方木,泡沫板,砖头,混凝土块、编织袋等杂物时,易从这些部位渗漏。

预防措施:在施工前,应将垫层上面的杂物和垃圾清理干净,钢筋和模板施工完毕后浇筑混凝土之前必须将清理干净模板内的杂物。

5、沉降缝处漏水

沉降缝漏水工程中是比较常见的,这在莱城电厂1#、2#机组BOP工程循环水管沟中就遇到过,是由于施工缝处的止水带固定不牢靠,浇筑混凝土时移位,特别是顶板和底板止水带下方砼不易密实,形成蜂窝,空洞等。

预防措施:因此我们在施工中首先必须选择优质橡胶止水带,不能选择易老化腐蚀、开裂的止水带,施工时应用钢筋骨架将止水带固定在准确位置,不得变形移位,严禁在止水带上打钉子固定,混凝土施工时,止水带下方混凝土要震捣密实,让止水带位于板墙中间。

6、内外墙防水层做法不合理形成渗漏

水泥砂浆找平层凹凸不平,由大颗粒毛刺等,底板和板墙交界处未做成圆弧形,防水层做完后,有气泡空鼓现象。

预防措施:内外墙做涂料防水之前,必须先抹水泥砂浆找平层,并且超平压光,混凝土表面不得存在水眼,底板和板墙交界处做成圆弧形,防水层做完后注意成品保护,及时施工保护层,严禁砸坏保护层,及防水层。
相似回答