喷淋系统有没有可能没有湿式自动报警阀
是不是任何建筑都要设置防火卷帘?
举报该问题
推荐答案 2010-05-21
面积不超过1000平的非地下室自动喷淋局部应用系统是可以不设湿式报警阀的~~~~其原理大概类似于直接将喷头接到生活给水管上吧
另外防火卷帘的设置也是有要求的,不是所有建筑都需要,具体可以参考50016-2006或50045-2005中的相关章节说明
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsDDpsDpi.html
其他回答
第1个回答 2019-10-16
湿报阀是喷淋系统的控制核心,喷淋系统工作原理为:当喷头破裂,湿报阀报警,压力开关动作后,启动喷淋泵,灭火。
消火栓是由消火栓按钮启泵,所以不需要。
第2个回答 2010-05-21
要看是设计的什么系统;不是,防火卷帘用作防火分隔。
参考资料:
建筑消防设计防火规范
相似回答
喷淋
稳压
系统
的出水可以不经过
湿式报警阀
吗?
答:
这个要看你的系统是采用的常规湿式系统还是局部应用系统
;常规湿式系统的组成:湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水。局部应用系统:局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑...
湿式报警阀
在
喷淋系统
中起到什么作用
答:
报警阀起报警作用
。在不考虑火灾自动报警系统的情况,喷淋系统通过湿式报警阀独立报警,阀后压力改变后,报警阀打开,部分水进入延时器,持续注水后催动水力警铃动作,从而达到报警功能。湿式报警阀是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向...
湿式报警阀
在
喷淋系统
中起到什么作用
答:
1. 报警阀的主要功能是报警。
在没有火灾自动报警系统的情况下,喷淋系统依赖湿式报警阀来实现独立报警
。当阀后压力发生变化时,报警阀会打开,部分水流进入延时器,持续注水后触发水力警铃,完成报警过程。2. 湿式报警阀是一种单向阀,它允许水单向流入喷水系统,并在达到规定流量时触发报警。平时,阀瓣前...
自动
喷水灭火
系统
可以不要
报警阀
吗
答:
不合理,
湿式报警阀
的存在有多层作用,不是你们所谓的没什么用,一、湿式报警阀的前端和后端是有动作压力差的,二、夜里开关是启泵的触发条件,三、可以有效保障现场端管道内一直有水。
是不是所有
喷淋
都要安装
湿式报警
器
答:
【不是所有
喷淋
都要安装
湿式报警
器,但是为了安全,最好是都安装】1、主要原理由
报警阀
、延迟器及水力警铃以及其它部件(如压力开关、水流指示器、喷头等)组成,是当今国内外使用最普通的一种固定灭火设备。它
具有自动
探测、报警、灭火的功能;又具有结构简单、操作方便、使用安全可靠、动作灵敏、维护美观...
湿式报警阀
是
喷淋
还是消火栓
答:
湿式报警阀
是
喷淋系统
的一部分。这种阀门设计用来只允许水流单向流入喷水系统,并在达到规定的水流量时触发报警。在喷淋系统中,湿式报警阀起到关键作用,当系统检测到火灾时,环境中的温度升高,导致闭式喷头中的玻璃泡破裂,从而启动喷水灭火。
大家正在搜
一组湿式报警阀带多少喷淋
一个湿式报警阀带多少个喷淋头
喷淋湿式报警阀安装图
喷淋湿式报警阀图片
湿式报警阀带多少个喷头
湿式报警阀水力警铃
湿式报警阀阀门开关图
湿式报警阀800个喷头
湿式报警阀安装要求有哪些
相关问题
消防喷淋系统里面湿式报警阀和预作用阀有什么区别
湿式报警阀在喷淋系统中起到什么作用
喷淋系统与火灾自动报警系统的问题
喷淋系统湿式报警阀室必须单独设置么?
消防喷淋系统中,一个湿式报警阀为什么只能带800个喷淋头?