40千瓦的电锅炉用多大的电缆和短路器

如题所述

380三相40千瓦,功率因数取常规的0.8,需用系数取1,那计算电流就是40/0.38/1.732/0.8=76A,按规范电流至少放大1.1倍来选择空气开关(断路器),76*1.1=83.6A,以此则要选择额定电流100A的空气开关,选用4*35+PE16的电缆才可以

1万瓦的单相,电流10000/220=45.45A,需要选择50A的空气开关,选用2*16+PE16的电线会比较安全一点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考