地热上面水管热,下面水管不热,是什么原因?进水管是热的,出水管不热,我把每个管都循环放水了,每次循环放水出来的水由凉到热,然后关了,在打开一个也是放到水热,直到把8根管都放出热水,等把所有管都打开后,出水管又凉了,室内的温度从原来的20度变成17度了,有谁知道什么原因?
1、地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递就会导致回水管不热。
解决办法:将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,然后关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,这样就是可以利用压力冲击放出气体就可以了。
2、地暖管道因使用不当,导致管壁内部严重结垢,也会导致地暖进水管热回水管不热。
解决方法:从清理水垢着手,可以通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。
扩展资料:
使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。
地暖系统运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用。鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。
回水阀门有压啊 在80左右
我是一个个打开充的,打开一个关一个,最后冲完在全部打开
追答进水和回水的压力分别是多大?
啊?温度在那了啊 也不热啊
追答房间热吧?
追问不热 才17度
地都是凉的
追答只要水是循环的,出水不热那就是烧的火小。水不循环,就会开锅。
追问那说明是供暖公司问题了
追答对,供热不够
摸摸邻居家的进水,出水,看看和你的有区别吗
再摸摸两个主管上水和下水,看看情况
再做分析
追问嗯嗯 好的 先谢谢了
追答之后告诉我,我帮你分析
追问嗯嗯好的 先谢谢了
本回答被提问者采纳回水管不是完全凉的,就是温的,但是室内温度才17度,摸地也不热
追答温,就证明可以回水,但不畅通。
把上面的进水红色阀门关了,然后我下面接了一个管防水,出水阀门打开,两个一起放水啊?
追答进水阀门关了,只放回水。
打开回水阀门,它也是有压力出水的。
追问嗯好的 谢谢了