湿式自动喷水灭火系统 的工作原理 是什么?

如题,只要文字描述,其他的答案不要,谢谢

湿式自动喷水灭火系统的工作原理是火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。

该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。

在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000㎡的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。

扩展资料

干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。

发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂。

在自动喷水灭火系统中,洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。

1、按有无释放机构分类为闭式和开式的分类

2、按喷头流量系数分类,包括K=55、80、115等,其中K=80的称为标准喷头。

3、按安装方式分类,有下垂型、直立型、普通型和边墙型喷头。

参考资料来源:百度百科-自动喷水灭火系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,,当温度上升到一定值时,使闭式喷头中玻璃体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃球炸裂,喷头打开,喷出压力水灭火,喷水后管网压力下降,湿式报警阀自动打开,接通管网和水源以供水灭火。管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-02
湿式系统由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置等组件,以及管道、供水设施组成。工作原理:火灾发生时,火焰或高温气流使闭式喷头的感温元件动作,喷头开启,喷水灭火。水在管路中流动后,打开湿式阀和通向水力警铃的通道,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,压力开关动作,启动消防水泵,向管道系统供水,压力开关和水流指示器的报警信号送至报警控制器或控制室。
第3个回答  2020-04-26
相似回答