推荐答案 2019-05-31
如图所示,正极对地电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得110V电压,极性就是正极比地高110v,地比负极高110v。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsD2vns92vDss99pUix.html
相似回答
绝缘良好的直流系统对地
电压有的系统好象是0,有的却是+/-
110V为什么
答:
绝缘良好的直流系统正负极对地电压是0V,这个是没有错的。
有+/-110V的情况是因为直流系统加了对地绝缘检测装置
,为防止直流系统发生两点接地引起保护自动装置误动或拒动,特别装设了直流绝缘监测装置:正负母线各接一个数值相同的电阻,两电阻另一端接地。这时由两电阻和正负母线对地电阻组成一个桥电路。
发电厂
直流系统的对地
电压
答:
发电厂直流系统在理想状态下正负极对
地绝缘
电阻为“无穷大”,所以正负极对地电压等于零。但是,由于直流系统比较庞大,正负极对地绝缘电阻不可能达到“无穷大”,所以
对于220v直流系统,
出现
正对地
和
负对地
都等于
110v,
这说明正负极对地绝缘电阻差不多大,
系统的绝缘
基本上可以算好的。注意:如果正对地和...
请问有谁知道
直流系统对地
电压是怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的
直流系统
正负极之间为
220v
。在正极和负极对地
绝缘良好
(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时
,正对地
和
负对地
均为
110v
。如果正极对地电压降低,负极对地电压升高,则表示正极对
地绝缘
下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
220V直流
母线在
绝缘
非常好的情况下,用电压表测得正极
对地
电压( 0 )V...
答:
(就相当于你测量一节电池正负极对地电压等于零一样,不构成回路)。但是
,绝缘
再好也达不到理想值,平时
直流系统
正极和负极对
地的绝缘
电阻差不多都在500k-1000k欧,这时用电压表测量就会出现
正对地
+
110v,负对地
-110v的情况。如果正对地或负对地等于零就说明接地了。
直流系统
的接地与
绝缘
下降的区别
答:
直流系统是正对地
+110
,负对地
-
110,
这样直流接地就是正或负于大地金属联通。绝缘下降就是正或负于大地阻性接地,表现是于大地有一定点位
直流系统对地
电压多少为正常
答:
没有好坏之分,
220V的直流系统,
最完美(负载绝缘好)的对地电压是正负110伏,检测都是
正对地
为15V
,负对地
为
10V,
有时有70到80V的样子,这是因为负载对
地绝缘
有问题造成的。
大家正在搜
高聚物为什么具有良好的电绝缘性
漏电保护器应是对地绝缘良好
直流稳压电源直流电源
绝缘良好时绝缘电阻
绝缘子不但要具备良好的绝缘性能
什么叫直流电源
有良好的绝缘性能
绝缘工具应具有良好的
绝缘性是什么意思
相关问题
为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-1...
为什么220V的直流电源正对地是110V,负对地是-110V...
绝缘良好的直流系统对地电压有的系统好象是0,有的却是+/-1...
为什么直流220V的电压 正负对地都是110V
220V直流母线在绝缘非常好的情况下,用电压表测得正极对地电...
直流母线正对地—110负对地—330,为什么
220V直流系统中,为什么用万用表测量对地会有110V交流电...
请问有谁知道直流系统对地电压是怎么算了吗?