桥架爬坡计算公式是什么?

如题所述

1、45°弯头:斜边(爬坡)=高x1.4底边=高上下翻切口处的宽=线槽的侧板高x8.1上下翻切口处宽=线槽的底部板宽x8.1。

2、30°弯头:斜边(爬坡)=高x1.7上下翻切口处宽=线槽的侧高x5.4上下翻切口处的宽=线槽的底部板宽x5.4。

3、25°弯头:斜边(爬坡)=高x3底边=高x2.83上下翻切口处的宽=线槽的侧板高x3.4上下翻切口处的宽=线槽的底部板宽x3.4。

相关信息:

电缆桥架是由支吊架、托臂和安装零部件组成的,它既能独立构建,还能够铺装在房屋建筑施工和管廊上。

通常被使用的桥架上面会喷涂一层镀锌,具有类型全、利用广、抗压力度大、结构轻、工程预算低、建筑施工简易化、布线灵便、安装标准、外型别具一格等特征。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-07

爬坡高度乘以1.4。

桥架爬坡弯的计算公式:

1、45度弯头:斜边=高度x 1.4底边=高度上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x 8.1左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x 8.1。

2、30度弯头:斜边=高度x 2底边=高度x 1.7上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x 5.4左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x 5.4。

桥架的选择

1、在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

2、桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

3、桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程。

4、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

本回答被网友采纳