谁能发个绿色建筑专篇(电气的)?DOC

如题所述

绿色建筑节能专篇:
1.设计依据:
(1)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
(2)《绿色建筑评价标准-山东省工程建设标准》DBJ/T14-082-2012
(3)《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
(4)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
(5)《公共建筑节能设计标准-山东省工程建设标准》DBJ14-036-2006
(6)《建筑照明设计标准》GB50034-2013
(7)《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052-2013
(8)《公共建筑节能监测系统技术规范》DBJ14-071-2010
(9)《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
(10)《智能建筑工程技术标准》DBJ/T14-087-2012
(11) 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件
2.照明的节能:
(1)执行国家《建筑照明设计标准》GB50034-2013中照明功率密度目标值标准。
(2)层高4.5米以下场所光源主要选用三基色高光效节能T5直管荧光灯,光效大于90lm/W,显色指数大于90Ra。层高4.5米以上的场所光源主要选用金属卤化物灯,配用节能型电感镇流器,内设置电容补偿,功率因数不应低于0.9,光效大于70lm/W,显色指数大于65Ra。
(3)灯具选用高效节能型灯具,配有能效高、光线舒适、维护成本低的电子镇流器。满足国家对照明节能的要求。灯具效率要求:开敞式≥75%,带透明保护罩≥70%,带磨砂保护罩≥55%,格栅的≥65%;照明选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的节能型灯具;镇流器选用节能型电感镇流器或电子镇流器,功率因数要求达到0.9以上,各房间或场所的照明功率密度值不超过目标值要求。
(4)选用智能照明系统控制公用照明。用手动跷板开关控制照明的场所,做到不超过两灯一控或大空间场合单组控制面积不超过20平方并且靠窗一侧的灯具成组控制。
3.电能计量管理:
供电方式为高供高计,高压收费计量由供电部门负责。低压计量部分:公用照明、电梯、风机、水泵、空调等单独计量。
4.建筑物能耗监测系统:
(1)电能分项计量方法应按《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)执行。
(2)电能消耗数据的采集与上传应自动完成。
(3)能耗监测系统所采集的能耗数据,应当通过标准的通信接口及协议上传。
(4)能耗监测系统分类能耗、分项能耗数据应该能自动、定期传输至上级监控平台。
(5)选用具有数据远传功能的数字电表,通过数据总线可在物业管理室实现远程抄表功能。
(6)空调冷热量通过数据采集器可在物业管理室实现远程抄表功能,由专业公司深化设计。
(7)选用远传冷热水表,通过数据采集器可在物业管理室实现远程抄表功能,由专业公司深化设计。
5.其他节能措施
(1)采用高效节能变压器,合理选择变压器台数.变电所靠近负荷中心。变配电室采取有效的减振降噪及电磁辐射屏蔽等安全防护措施。
(2)采用无功功率自动检测和投切装置,提高功率因数,有效的改善电力传输性能,降损。
(3)建筑内所有电梯使用节能型电梯,并采用节能控制方式。
(4)本工程采用效率高、能耗低、性能先进、耐用可靠、由绿色环保材料制成的电气装置。
(5)结合技术条件和经济电流合理选择电力电缆截面,并符合《电力工程电缆设计规范》GB5021720071.