直击雷防护防雷措施:

各类防雷建筑物,特别是有火灾或爆炸危险的建筑物和易受雷击的建筑物;凡可能遭受雷击,且一旦遭受雷击后果比较严重的设施或堆料(如装卸油台、露天油罐、露天贮气罐等);高压架空电力线路、发电厂和变电站等均应采取防直击雷的措施。

装设避雷针、避雷线、避雷带、避雷网都是直击雷防护措施。

一套完整的防雷装置包括接闪器或避雷器、引下线和接地装置。防雷装置上方的针、线、带、网都是接闪器。

接闪器的保护范围现有两种计算方法。对于建筑物,接闪器的保护范围按滚球法计算;对于电力装置,接闪器的保护范围按折线法计算。滚球法是设想一定直径的球体沿地面由远及近向被保护设施滚动,当该球体触及避雷针或其引下线时,球面线即保护范围的轮廓线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-16

一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。

二、排放危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。

三、排放危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。

四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。

五、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不得小于3m。

六、架空避雷线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离不应小于3m。

七、架空避雷网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离不应小于3m。

八、独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。

此外,对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω;对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上。当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上;进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

第2个回答  2018-01-16

防雷电感应的措施(what)和防直击雷的措施(独立避雷针、架空避雷线 网),不同在哪!

直击防雷:主要是安避雷带,避雷针,避雷网等设备防止雷电直接作用于被保护物。

感应防雷:主要是等电位接地处理,屏蔽处理,安装浪涌保护器。主要是防止雷电产生的瞬间脉冲电压对用电设备造成影响。

区别在于:直击防雷侧重于,人和建筑物的保护。感应电流防雷侧重于用电设备的保护。

直击雷防护 防护直击雷雷击的方法。各类防雷建筑物,特别是有火灾或爆炸危险约建筑物和易受雷击的建筑物;可能遭受雷击。且一旦遭受雷击后果比较严重的设施或堆料(如装卸汕台、露人油罐、露大贮气罐等);高压架空电力线路、发电叮和变电站等均应采取直击雷防护措施。装设独立避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是最常用的,也是比较成熟的直击雷防护措施。消F技术是正在探索中的防直击雷技术。