格力变频挂机Q迪外机启动三分钟停止一会又启动,如此循环,求助师傅指点?

如题所述

变频空调这样的情况应该是外机的主板或者是变频模块儿的故障。

上图是一张合资品牌的外机主板。检查外机主板或者是变频模块儿的故障。主要先从外机接线端子开始检查。

首先检查接线端子。零线和火线是否220V电压,如果220V电压正常,那么检查零线和s之间的三个跳变电压是否正常。之后检查主板上传感器阻值是否正常或者是是否漂移。检查主板5V,15V是否正常,检查310V直流电压是否正常,以上检查数据都正确都正常,那么怀疑是变频模块故障。

如果不确定变频模块是否有故障,可以检查变频模块p v w输出电压是否正常。如果p v w个电压输出正常的话,而且电压稳定,说明压缩机有问题。

以上所描述的故障与检修方法需要专业的技术以及丰富的维修经验和专用工具。如果自己不能胜任的话,建议让售后师傅上门解决问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-29
首先有可能是你的电源,也就是空调连接的电源虚接或者是电压不稳做造成。
还有可能是你的空调外机的主板或者是功率模块有问题。
如果自己不能确认故障点,建议最好是直接拨打官方客服报修。