变压器使用前应注意什么?

如题所述

最好工作在额定频率。

额定频率时,电压不要高于额定电压。

频率低于额定频率,工作电压应按照频率的降低的比例相应降低,否则可能发生磁饱和。

输出负载最好是线性负载,非线性负载如整流桥等,输出电流含较大谐波,会增大变压器损耗,可降额使用或定制专用的整流变压器。

干式变压器的保养方法

1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 

2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 

3、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。 

4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 

5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。 

6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。 

7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。 

8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。 

9、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。 

10、检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。 

11、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。 

12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。 

13、详细做好保养试运行记录。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答