三相异步电动机,380伏,就地补偿电容,如何计算大小?

如题所述

三相异步电机的就地补偿就是将补偿电容器安装在电机附近,单独给该台电动机进行无功补偿。

一般三相异步电机补偿容量的计算,在有监测条件的单位,应根据对电动机的有功功率及功率因数的实测值进行计算。计算公式:

Qc=P[根号(1/cos²Ï†₁-1)-根号(1/cos²Ï†₂-1)](kvar)

其中:P为电机实际负载下的有功功率;

cos²Ï†₁为实际负载下的功率因数,

cos²Ï†₂为补偿后要求达到的功率因数。

在无实测数据的情况下,可利用电动机额定电压下的空载电流进行计算。公式为:

Io=2In(1-cosφn)(A)

其中:In为额定电压,Io为空载电流,cosφn为额定负载时的功率因数其值可在标牌中查到。

扩展资料:

电网中常用的无功补偿方式包括:

1、集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

2、分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

3、单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。

确定无功补偿容量时,应注意以下两点:

1、在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。

2、功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。

参考资料来源:高等教育出版社-电力系统分析(第2版)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考