66问答网
所有问题
欧姆龙plc指令问题,请大神来解答
如图,这是100ms定时器,图中两个指令分别是多少秒?如果我想用tim写2秒,那应该写#多少
举报该问题
推荐答案 2018-03-09
这两个定时器时间是一样的,即100X100MS=10秒。
上面的定时器的时间设定为BCD码,下面定时器的时间设定为二进制数。
在现在的Omron机型中,例如CJ2H,已经支持一个程序中混合使用这两种定时器,而早期机型中,只能使用其中一种,默认为BCD定时器,通过PLC属性中可以切换为二进制定时器。
如果你要定时2秒,那么2秒除以时基100MS,就是20
BCD定时器中,你写入#20,二进制定时器中,你需要写入&20
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Us99x2isi22v2xxsxpv.html
相似回答
欧姆龙plc指令问题,请大神来解答
答:
在现在的Omron机型中,例如CJ2H,已经支持一个程序中混合使用这两种定时器,而早期机型中,只能使用其中一种,默认为BCD定时器,通过
PLC
属性中可以切换为二进制定时器。如果你要定时2秒,那么2秒除以时基100MS,就是20 BCD定时器中,你写入#20,二进制定时器中,你需要写入&20 ...
欧姆龙PLC
请知道的朋友帮忙解释一下这个
指令
到底是怎么算的
答:
假设是 MOVD D100 #113 D102,那么运算过程为:假设D100为#7894,根据控制数据,我们知道要将D100的第三位(#7)开始的两个位(即#47,注意:如果指定位时大于3会循环到第一位)提取出来放到目标地址D102第一位开始的两个位,结果为D102中数据为#0470.
关于
欧姆龙plc的指令问题
。 (++)--(590) D337 &0 这2个指令分别是什么意...
答:
++是自加1
指令
,--是自减1指令,这是记数用的,&0说明D337内存没有记数,即没加1也没减1,D337是存放内存数据的一个寄存器。
欧姆龙plcorg指令
欧姆龙plc指令
手册
答:
关于欧姆龙plcorg
指令,欧姆龙plc指令
手册这个很多人还不知道,今天来为大家
解答
以上的
问题,
现在让我们一起来看看吧!1、编程指令顺序输入指令顺序输出指令顺序输出指令定时器和计数器指令比较指令数据传送
指令指令
助记符装载LD装载非LDNOT与AND与非ANDNOT或OR或非ORNOT与装载ANDLD或装载ORLD非NOT条件ONUP条件...
欧姆龙plc
三个
指令
都是什么含义?
答:
第一个 INI
指令
:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)...
欧姆龙PLC指令问题
答:
欧姆龙
地址直接使用7位数字12345.01,前五位为通道号,小数点后两位为位地址,具体地址范围不同型号的CPU是不同的,像CJ1M可以自定义,常用的CMP1A,2A,CP1H,输入都是000.00开始,输出从100.00开始 可以直接使用 LD cf113(常通内部变量)BCD d0 100 就是转换D0的数据从BIN到BCD到100.00-100.15 ...
大家正在搜
欧姆龙plc指令ret指令
欧姆龙plc基本指令详解
欧姆龙plc比较指令详解
欧姆龙plc中movd指令详解
欧姆龙plc指令图文详解
欧姆龙plc scl指令
欧姆龙plc脉冲指令详解
欧姆龙plc比较指令
欧姆龙plc保持指令
相关问题
欧姆龙PLC指令问题
请教一个欧姆龙PLC指令的问题,MOV #A 2141 啥意...
欧姆龙PLC脉冲指令,看看我这么理解对吗
欧姆龙plc步进指令怎么用求大神指点
关于欧姆龙plc的指令问题。 (++)--(590) D33...
欧姆龙PLC,Cx-Programmer中TCMP指令如何解...
欧姆龙PLC指令问题,关于第一个扫描周期