UPS后备时间的算法 2010-03-25 15:20
UPS电池放电时间计算方法
1) 计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosф/(η*E临界*N) 注:P → UPS电源的标称输出功率
cosф → UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)
η → EPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
N →每组电池的数量
2) 根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C 时间与放电速率C
15分钟 30分钟 60分钟 90分钟 120分钟 180分钟 1.98C 0.92C 0.61C 0.5C 0.42C 0.29C
3) 例如400KVA延时15分钟
电池的最大放电电流1058A=标称功率400000VA×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)
电池组的标称容量= 1058A÷1.98C=534.3AH
电池组的总容量=534.3AH×32节×12V=205171.2AH 因此配置节12V150AH32节4