电线的载流量怎么计算?

如题所述

电线的载流量是指在一定条件下,电线能够安全传输的电流大小。计算电线的载流量需要考虑多种因素,包括电线的材质、截面积、环境温度等。

一般来说,电线的载流量可以通过查询电线的规格表来确定。不同材质和截面积的电线具有不同的载流量,规格表中通常会列出不同条件下电线的载流量范围。

如果没有规格表,也可以使用一些经验公式来估算电线的载流量。例如,对于铜芯电线,可以使用以下公式估算载流量:

I = K * S * (θ - 20)

其中,I 表示电线的载流量,单位为安培(A);K 是电线的常数,不同材质和截面积的电线具有不同的常数;S 是电线的截面积,单位为平方毫米(mm²);θ 是环境温度,单位为摄氏度(℃)。

估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

口诀
10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…

需要注意的是,这些经验公式仅供参考,实际载流量可能会受到多种因素的影响,如电线的长度、敷设方式、散热条件等。在实际应用中,应该根据具体情况进行综合考虑,并遵循相关的安全标准和规范。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-01
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)