1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。
扩展资料:
消防手动报警按钮,通常使用信号二总线,将信号线接在对应的接线端子,安装即可。如有电话插孔,则还需要电话线,接到对应端子即可,一般都是z或者s端点的不分正负极的,带电话插孔的,电话线连接h的正负极,需要注意正负极不要接反。
主要功能:
1、 电气火灾监控报警功能,能以两总线制方式挂接本公司生产的EI系列剩余电流式电气火灾监控探测器,接收并显示火灾报警信号和剩余电流监测信息,发出声、光报警信号。
2、 联动控制功能,能够通过联动盘控制电气火灾监控探测器的脱扣信号输出,切断供电线路,或控制其它相关设备。
3、故障检测功能,能自动检测总线(包括短路、断路等)、部件故障、电源故障等,能以声、光信号发出故障警报,并通过液晶显示故障发生的部位、时间、故障总数以及故障部件的地址、类型等信息。