电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?
安装位置是总配电柜子
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。 这样的话开关就会跳闸了吧
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-04
电源避雷器的地线在安装过程中能不能使用总配电的N线,需要接地的。因为配电柜低压避雷器过压时,是向接地装置释放电流而不是向零线泄放电流。
电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。另外,还有网络防雷器,信号防雷器,视频防雷器,三合一防雷器等等。
防雷器按防雷等级分:
一级防雷器:一般标称在30KA以上。有开关型和限压型。
二级防雷器:一般标称在15--20KA之间。均为限压型。
三级防雷器:一般标一般标称在5--10KA之间,均为限压型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Us29xvxvp.html
其他回答
第1个回答 2010-05-29
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。
第2个回答 2010-05-29
错了,配电柜低压避雷器的一端必须与接地装置或总等电位端子直接连接,不得串连.
你这配电柜的总零线如是作重复接地的,总零线也需与接地装置直接相接,内中如有地排,则都需接在地排上,谁也不得利用对方的线路去连接,否则就成串连了,违反了规范.
配电柜低压避雷器过压时是向接地装置泄放电流而不是向零线泄放电流.本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-06-03
不能,必须接地
相似回答
电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?
答:
电源避雷器的地线在安装过程中能不能使用总配电的N线,
需要接地的
。因为配电柜低压避雷器过压时,是向接地装置释放电流而不是向零线泄放电流。电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。另外,还有网络防雷器,信号防雷器...
请问从电网送过来的三相五线制电压中
的N线
和
地线
是否接在一起的?
答:
不接在一起的
!!N是零线,引致电力变压器副边三相绕组中点;而地线由地下接地排引出,这是两个完全不同的概念,不允许接在一起。(接地线的标志色为黄绿相间的)
变压器
接地可以
和
配电
箱
接地线
连在一起
吗?
答:
不可以接地极是不允许共用的
。通常情况下变压器的接地极与配电箱的接地极属于不同的阶梯网络中间连接的话需要使用导线将两个接地极连接的一起来进行等电位连接。但是变压器的接地与配电箱的接地线不可以共用。希望我的回答对你有所帮助,望采纳。
在开关柜的
使用
中,
避雷器
是否
可以
接在主母线上?
答:
在开关柜的使用中,
避雷器可以
接在主母线上。10KV或者35KV的开关柜,如果有架空线路电源进线或者出线,为了防雷电过电压进入,应当在母线上装避雷器。如果没有架空进线,没有必要装避雷器。避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时...
防雷
接地
常识
答:
电源线
不要超负荷。 不要用湿手湿布擦带电灯头。 雷雨季节空气潮湿,正是触电事故的多发季节,市民应及时更换陈旧老化或破损电线,谨防挂落、漏电等意外,伤及人身安全。 就市民关心的防御雷害、防止意外触电、安全用电、触电急救等知识,有关专家进行了解答。 雷雨天如何防雷击 有些人认为,建筑物只要安装了
避雷针
和...
施工现场临时
用
电
接地
与接地电阻规定有哪些
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一
接地装置
并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或
总配电
箱处做重复接地外,还...
大家正在搜
电源避雷器安装方法
电源避雷器安装示意图
电源防雷器避雷器
总电源避雷器
判断电源避雷器失效的方法
单相电源避雷器
网络电源避雷器
三相电源避雷器价格
怎样自制电源避雷器
相关问题
请教电源防雷器地线可以接配电箱的地线吗
接地线怎么安装
我的配电箱是三相五线制,其中一根是地线。机房电源避雷器的地线...
请问UPS的N线和地线是接一起的,那么加装防雷器的时候,防雷...
TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和地线是相通的吗 ?如...
安装接地线有什么要求?
配电箱里房间的地线必须是和入户的地线接在一起吗?
防雷器在电源系统中是怎样应用的?