电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?

安装位置是总配电柜子
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。 这样的话开关就会跳闸了吧

  电源避雷器的地线在安装过程中能不能使用总配电的N线,需要接地的。因为配电柜低压避雷器过压时,是向接地装置释放电流而不是向零线泄放电流。
  电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。另外,还有网络防雷器,信号防雷器,视频防雷器,三合一防雷器等等。
  防雷器按防雷等级分:
  一级防雷器:一般标称在30KA以上。有开关型和限压型。
  二级防雷器:一般标称在15--20KA之间。均为限压型。
  三级防雷器:一般标一般标称在5--10KA之间,均为限压型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-29
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。
第2个回答  2010-05-29
错了,配电柜低压避雷器的一端必须与接地装置或总等电位端子直接连接,不得串连.
你这配电柜的总零线如是作重复接地的,总零线也需与接地装置直接相接,内中如有地排,则都需接在地排上,谁也不得利用对方的线路去连接,否则就成串连了,违反了规范.
配电柜低压避雷器过压时是向接地装置泄放电流而不是向零线泄放电流.本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-03
不能,必须接地