深井泵跳闸有几种原因

如题所述

摘要:深井泵跳闸主要有七种原因,分别是电源电压过低、定子线圈短路、导轴承与轴的间隙太小等。根据不同的跳闸原因,又不同的应对方法,比如电源电压过低、未能起动时,应将电压跳到342V以上。下面我们就一起来了解一下深井泵跳闸的原因以及深井泵跳闸的处理办法。一、深井泵跳闸有几种原因
为什么深井泵总是跳闸呢?深井泵跳闸的原因主要有以下七种:
1、电源电压过低、未能起动;
2、定子线圈短路;
3、导轴承与轴的间隙太小;
4、使用后长期放置,致使水泵叶轮与口环部位锈蚀;
5、充水式内腔冲水不足发生抱轴现象;
6、供电电缆过细或过长;
7、叶轮卡住。
二、深井泵跳闸的处理办法
根据深井泵跳闸不同的跳闸原因有不同的处理办法:
1、电源电压过低、未能起动
潜水泵因电源电压过低未能起动,应将电压跳到342V以上。
2、定子线圈短路
处理方法是检查定子线圈短路处,修理潜水泵的定子绕组。
3、导轴承与轴的间隙太小
充水式潜水泵导轴承与轴的间隙太小,运行时轻易因导轴承水胀或发烧,使轴承产生抱轴现象。
4、使用后长期放置,致使水泵叶轮与口环部位锈蚀
处理方法是拆开水泵的上导流壳,清理锈蚀部位,使潜水泵能灵活滚动。同时检查潜水泵定子线圈短路的原因,排出潜水泵存在的故障,避免潜水泵定子线圈再次发生短路。假如由于各种原因电压调不到342V,而潜水泵又必需使用,可适当调大潜水泵保护开关的整定电流。
5、充水式内腔冲水不足发生抱轴现象
处理方法是修理或更换损坏的轴承,同时对充水式潜水泵,应保证内腔布满净水。
6、供电电缆过细或过长
潜水泵的供电电缆过细或过长,会造成电缆压降过大、使潜水泵电压过低,无法起动。
7、叶轮卡住
处理方法是拆卸水泵、清除叶轮杂物、修复水泵。使用时应控制电流不超过电念头的额定电流的1.1倍,并控制使用时间,使电念头不致因超载过久,造成定子绕组过热损坏。处理方法是仔细检查熔断器、控制保护开关和保护装置,检查是否因电源断相或断电,或是因熔断器、开关和保护装置动作或接触不良造成断相或断电。当深井泵的使用场所距供电电源较远、电缆较长、电压降过大时,应适当加粗电缆截面,电缆长度假如增加一倍,电缆截面也应相应增加一倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答