66问答网
所有问题
55kw电机380V能用500:5的互感器吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-03
这个是可以用,但不允许你用,计量不准,你55KW电机正常电流不超过120A左右,正常选
互感器150/5或200/5、如果你自己参考电量用是可以的,如果是定值和计量用是不可以的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpxpnDUs22i2xniUxxv.html
相似回答
55kw
应配多大
互感器
答:
三相电机55Kw的额定电流大约是110A左右,
所以应该配150:5 或200:5 的电流互感器比较适宜
。要是单相负载55Kw的话,电流大约是250A左右,那就应该配300:5的电流互感器比较适宜。
500
/
5的互感器可以用
到30千瓦的
电机吗
答:
100/
5 的
电流
互感器
5.5千瓦电机用
多大
的互感器?
答:
5.5kW电动机额定电流估算11A,
配75/5A的互感器的确不合适
。我的建议是电动机电流在互感器原边的2/3,您选择的这个25/5算比较合适的。注意更换互感器后,现场一次表也要进行更换,否则显示不正确。这个只是电流显示的问题,对电机不会有影响。
请问朋友们,三相电75/
5互感器
能带
55千瓦的电机吗?
答:
不能带的
。55KW的电流约100A,75A的量程显然小了,应选择150A的量程,即:150/5.计算55KW三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.85≈98.3A;一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:98.3/(2/3)≈147A,选择150/5的电流互感器比较合适。
380v用
电量
55kw
不
用互感器
安多大的电表
答:
380V用
电量
55KW
按常规电工公式计算(功率因数取0.8,使用系数取1.0),计算电流是105A,所以需要配备不
用互感器
的直通型三相四线电度表规格应为125~150A,但目前市场上大部分品牌厂家的直通型三相四线电度表最大规格为100A。所以用电电流超过100A的三相四线电度表还是要采用带互感器安装的,可采用...
55KW
三相
电机
要装电表,怎样配置?
答:
55KW
不宜直接接入电表,应配150/
5的
电流
互感器
和3*1.5(6)A的电表.到时候电表上的读数*30就是你的实际用电
大家正在搜
30kw的电机用多大的互感器
55千瓦电机用多大互感器
电流互感器和热继电器的接线
75kw电机用多大的接触器
45千瓦电机需要多大互感器
90千瓦电机配多大互感器
二只互感器接热继电器接线图
55kw电机额定电流
75kw电机电阻是多少
相关问题
55kw四级电机用多大电流互感器
55千瓦电机要多大的电表
300/5 0.5级电流互感器一匝绕线。55kw电机工作48...
55kw应配多大互感器
5.5千瓦电机要用多大的互感器
为什么55kw电机的保护用电流互感器的一次侧额定电流为200...
请问朋友们,三相电75/5互感器能带55千瓦的电机吗?
55千瓦的电机互感器是300比5的热继是多少