abb
acs510水泵变频器,如果控制柜有plc或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。如果是变频器本身pid控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了。
相似回答
变频水泵通电后,水泵不会转动,变频器显示低水压报警怎么办?
答:
acs510水泵变频器,如果控制柜有plc或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。
如果是变频器本身pid控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了
。
水泵变频器
故障诊断与维修
答:
水压不稳的故障原因是变频的参数没有设置好
,
用户可以尝试重新设置系统的PID参数、改变压力变送器的安装位置但是用户本身用水量峰值和低值相差太大
,或者是水管本身太细,在水泵变频器维修时,就不太好解决水压不稳的问题。
使用
变频器
水压
降低
怎么办
答:
你说的是水泵至用水管道末端距离太长时的情况,一般几秒钟后会恢复水压,
必要时可将水压适当设高,将变频器加速时间适当缩短来缓解这一问题
。
变频器
控制一主一备
水泵
可是压力
低怎么办?
答:
第三,
看变频器的设置
。在需要的压力范围内,如果变频器的运行频率设置过低,加速时间过长,都会使压力上不去。第四,看管路的阀门开度。工作泵的进出水口必须全开,这样才可以达到最大压力。备用泵的进出水阀必须全部关闭好,避免管路的水回流到进水端。第五,检查其他可能产生泄漏的管道部件。
三井
变频
恒压供水控制器三井变频供水控制器,故障的排除及说明_百度知 ...
答:
当
变频器
本身出现故障时,所有泵会停止工作。需检查变频器是否存在故障,并排除。如果问题仍然存在,要确认变频器的变频故障输出点的编程是否正确。故障恢复后,系统会自动恢复正常运行。超高压报警时,系统会自动暂停泵的工作。当水压降至设定的超高压值以下,系统会自动恢复。此时,只需等待压力恢复正常即可...
变频器
正常50hz工作
,水压
上不去
怎么
回事,但工频正常?
答:
检查水泵的状态,确保其正常运行。管道问题:检查管道系统是否存在堵塞或泄漏等问题。这可能会影响水流量和水压。确保管道系统没有任何阻塞或损坏。电力供应问题:如果
变频器
的输入电源存在问题,例如电压波动或不稳定,可能会影响其输出性能。确保变频器的电源供应稳定,并检查电网的电压和频率是否正常。