开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统都属于自动喷水灭火系统。根据其所使用的喷头形式不同来命名的。闭式自动喷水灭火系统,由水源、管网、喷淋水泵、控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成。火灾时可以自动探测温度,根据设定阈值启动,并联动启动喷淋泵灭火的一种固定式灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统,闭式自动喷水灭火系统,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。由感温原件、闭锁装置等构成,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。当温度达到设定的阈值,感温元件脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统仅在温度达到设定阈值部位的喷头才会开启灭火,形象开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统都属于自动喷水灭火系统。根据其所使用的喷头形式不同来命名的。
闭式自动喷水灭火系统,由水源、管网、喷淋水泵、控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成。火灾时可以自动探测温度,根据设定阈值启动,并联动启动喷淋泵灭火的一种固定式灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统。闭式自动喷水灭火系统,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。由感温原件、闭锁装置等构成,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。当温度达到设定的阈值,感温元件脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统仅在温度达到设定阈值部位的喷头才会开启灭火,形象点点式灭火。开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头一直处于常开状态,喷头可以直接喷水,喷头至阀门段无水,阀门一般为电动雨淋阀。火灾时,打开雨淋阀,消防水通过雨淋阀到喷头喷水灭火。因此雨淋阀后的喷头会一起喷水,形象点区域灭火。
直立型洒水喷头喷头直立安装于供水支管上,洒水形状为抛物体形,它将水量的60%~80%向下喷洒,同时还有一部分喷向顶棚。下垂型洒水喷头喷头下垂安装于供水支管上,洒水形状为抛物体形,它将水量的80%以上向下喷洒。普通型洒水喷头喷头既可直立安装也可下垂安装,洒水形状为球形,它将水量的40%~60%向下喷洒,同时还有一部分喷向顶棚。边墙型洒水喷头喷头靠墙安装,分为水平和直立两种形式。喷头的洒水形状为半抛物体形,它将水直接洒向保护区域。吊顶型洒水喷头喷头隐蔽安装在吊顶内的供水支管上,分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种形式。喷头的洒水形状为抛物体形。特殊类型的洒水喷头,干式洒水喷头具有一段无水的特殊辅助管件的洒水喷头,自动启闭洒水喷头具有在预定温度下自动启闭性能的洒水喷头。