星三角降压启动,如图,这两种图热继电器整定值怎么算

如题所述

左边这图是不能用的,容易烧电机。右边那个额定电流除以1.732就行追问

热继电器不是还要乘以个1.1吗,这里要不要乘以这个系数

追答

谁告诉你称1.1的?

追问

网上查的额定电流乘以1到1.1有得还乘1.2

追答

追问

真有这事的,最起码乘以1.05,先除1.732再乘1.05,你不信查查

追答

那种说法也是某人说的,这个是要根据原理算出来。不是根据某人的经验得出。

某些电工就喜欢总结一些自己的东西,自认为很对的编成公式去教别人,却忽略了原理

追问

好吧,我看过一些图纸用的是左边的图,那这种整定值是多少

追答

这两个整定值是一样的。

追问

这位师傅,麻烦再说下这三个接触器选型与电机额定电流的关系是什么(先不考虑接触器放大一级)

追答

除1.732那么选。

追问

三个呢,km1km2km3

追答

理论上一样大

实际上m2可以小点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答