66问答网
所有问题
青岛鼎信消防直启多线用不用单独布线?
如题所述
举报该问题
相似回答
请教
消防
强
启布线
答:
布线要求必须单独布线
,控制要求必须单独启动设备。在消防控制室根据多少重要设备,设置几个多线控制盘。重要设备必须能在控制室单独手动启动,也能用模块联动启动。一般现在多线为7*1.5线。两根电源、两根信号、两根反馈、一根...
消防
电话分总线制和
多线
制
答:
多线制是消防控制室与任何一部消防电话分机布线都单独敷设一对(两根)信号线
,控制室内与电话分机通话通过控制按钮完成。多线制电话不需安装模块,但线路敷设多。多线制电话清晰度高。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是?
消防
控制中心手动直接启动消防泵,
多线
控制 ,叫 直起线 NHKVV-7*1.5...
答:
多线
联动线还是从
消防
中心出去的,和设备的电源信号线无关,联动线就是控制线,比如要联动消防泵、排烟阀、卷帘门等,控制线都从消防中心出去;比如某层烟感报警加上按钮报警(具体按设计),消防中心自动联动的话,就会自动...
消防
电源监控
要不要单独
线送到总控室?
答:
其中: 1.
消防
控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志. 2.消防控制室的送回风管在其穿墙处应设防火阀. 3... 4... 5... 可参考<建筑设计防火规范> 对窗户没有单独提及。
关于
消防
弱电
布线
的穿线导管,国家有什么强制规定?
答:
GB50116-98火灾自动报警系统设计规范规定:暗敷管线可采用金属管或阻燃塑料管,埋在不燃烧层内距抹灰层至少30mm厚。明敷时必须穿金属管或金属桥架并在表面刷防火涂料。其他弱电系统暂无这类硬性规定。
消防
主机上的直接控制盘和
多线
手动控制盘有什么区别?
答:
3、
多线
制手动控制盘主要是对重要的
消防
设备比如风机、水泵等进行专线控制,每台设备都是
单独布线
到现场,保证控制器任何状态下(正常或者故障),均可以在控制中心启动现场设备。4、多线控制是对消防联动设施的控制是一对一...