17kw三相电机用多少平方线

17kw三相电机用多少平方线

30kw 45kw 三相电机的电源线分别可用10平方、16平方的铝线。 由功率公式P=1.732UIcosφ ,有I=P/(1.732Ucosφ)。所以电流有: P=30kW时,I=30/(1.732x0.38x0.85)=53A。(功率因数cosφ取0.85) P=45kW时,I=45/(1.732x0.38x0.85)=69A。 根据电缆电...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-04
17千瓦的电机要用6平方的铝线。 由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算: I=17/(1.732x0.38x0.85)=30A(用三相市电计算,功率因数取0.85) 根据口诀,估计电缆截面在10平方以下,故每平方的安全载流量为5A,所以电缆的...
第2个回答  2015-11-04
1.1千瓦的电机用1.5平方的铜电线。 电流为I=P/(1.732Ucosφ)=1.1/(1.732x0.38x0.75)=2.2A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。 1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=2.2/6=0.37平方。工程上用的铜导线...
第3个回答  2019-03-12