空调冬季制热时平均45分钟左右自动化霜一次,一个小时化霜一次属正常现象,如果化霜频繁,多是室外机热交换器上的化霜感温头性能下降造成的。
空调化霜进入条件:
1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
4、室内盘管温度小于48度, 同时满足这4个则开始进入花霜。
5、压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
6、压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
7、外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。
8、外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
扩展资料:
变频空调化霜控制模式:
一、结霜判定条件。
1、初次上电时满足以下条件:
条件一:压缩机已连续运行40分钟。
条件二:当T外盘<=-2℃时,T外环-T外盘≥4℃,且持续5分钟。 或者 T外盘≤-16℃,且持续5分钟。 上述两个条件同时满足,则判定为已结霜。
2、非初次上电时满足以下条件:
条件一:压缩机已连续运行40分钟。
条件二:当T外盘<=-2℃,T外环-T外盘≥6℃,且持续5分钟。
或者当压缩机累计制热运行90分钟后,T外盘≤-19℃,且持续5分钟。 上述两个条件同时满足,则判定为已结霜。
二、除霜结束条件 。
条件一:除霜运行大于12分钟。
条件二:T外盘≥16℃。 上述条件任一条满足时,则判定为霜已除干净,退出除霜。
三、停机时除霜处理 制热手动停机时,如果满足“初次上电时”的结霜判断条件,则室外进行一次化霜。
注:以上时间或者盘管值不是绝对的,根据E方设定不同略有不同。
空调显示化霜是空调系统的一个程序,它主要是用于融化掉空调外机上的霜。
空调化霜进入条件:
1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
4、室内盘管温度小于48度,同时满足这4个则开始进入花霜。
想要空调化霜一般有两种:
1、停机除霜,让霜自己融化,这种方式在温度较底是不可行,且融化霜的时间较长,空调一般不采用这种方法。
2、是热除霜,即利用改变换向阀,使室内侧的蒸发器冷凝器,也可以认为内外机交换的意思而达到初霜的效果。化霜控制器也是利用温度控制触头动作的一种电开关,他是热泵制热时去除室外机热交换器盘管霜层的专用温控器。
一般空调都设有化霜电路,对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力,所以都在空调器上设有化霜电路。
本回答被网友采纳格力猎手系列空气净化器
杀灭病毒 守护健康
¥12080
格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机
双向换气 净菌自洁
¥19999
格力手持推杆式吸尘器
飓风大吸力暗角不藏尘
¥3599
晶弘多门冰箱 变频339L
除菌保温 -5℃瞬冻
¥6599
格力消毒液制造机
省心便捷自制消毒液
¥498
格力明珠变频冷暖空调
凉得自然 暖得均匀
¥26999
查
看
更
多