1、预制场地 场地平整、夯实。在预制区现浇250px砼,适当留置伸缩缝。在各预制梁区底面满铺25px厚钢板作为底模,并涂刷隔离剂。 2、安装侧模和端模。模板采用定型钢模,安装前涂刷脱模剂。 3、钢筋加工与制作。严格按图纸和规范规定进行加工与制作,并做好固定支架的焊接工作,保证预留孔道的正确位置。 4、制作安装波纹管。波纹管外观应清洁,内外表面无油污,无引起锈蚀的附着物,无孔洞和不规则折皱,咬口无开裂、无脱扣。在安装波纹管时,接头要注意密封好,防止浇注混凝土时堵塞管道,影响穿束。 5、混凝土拌和与浇筑。混凝土在预制场中集中拌制,采用轻型翻斗车运输。 6、砼的养护。采用洒水养生。 7、穿预应力钢丝束 当混凝土强度达到设计强度时,穿预应力钢丝束。钢绞线的下料、编束和穿束应注意以下几点: ①钢绞线下料采用砂轮锯切割,禁止电、气焊切割,以防热损伤。 ②按设计预应力钢束编号编束。编束后用18~20#铁丝将其绑扎牢固,并将每根钢绞线编码标在两端。 ③中短束(直束L≤60M、曲束L≤50M)由人工穿束;长束和曲束用牵引法。穿束前应用压力水冲洗孔内杂物,观察有无串孔现象,再用风压机吹干孔内水份。为减少张拉时的摩阻力,对长曲束钢绞线在进孔前应涂中性肥皂液。 8、张拉工艺 在进行张拉前,必须检验张拉机具和电动油泵,一切正常方可进行施工。钢绞线的张拉程序如下: ①检查张拉梁段的砼强度,达到设计强度80% 且龄期3天以上,方可进行张拉。 ②检查锚垫板下砼是否有蜂窝和空洞,必要时采取补强措施。 ③清洁锚垫板上的砼,修正孔口,绘出锚圈安放位置。 ④将千斤顶、油泵移至梁体张拉端,为减少摩阻损失,采用两端同时张拉。 ⑤初张拉吨位为控制吨位的10%,使每束钢绞线受力均匀,在初张拉后划量测伸长值记号。 ⑥锚固时应一端先锚,另一端张拉力不足时,补足设计拉力后锚固。 ⑦钢绞线的割丝采用用砂轮锯切割。 9、孔道压浆和封锚 张拉完毕,经监理工程师检验合格后,立即进行孔道压浆。压浆用压浆机将水泥浆压入孔道,务使孔道从一端到另一湍充满水泥浆,在水泥浆中按配合比加入膨胀剂和减水剂,以增加水泥浆的流动性,压浆后将所有锚头砼封闭,之后继续进行养护。 10、梁的起吊和堆放 当达到设计要求的强度后,即可进行起吊和堆放。起吊时采用龙门式吊机进行,堆放时场地一定要平整,且存梁时间不宜超过2个月。