压力变送器的允许误差如何计算

如题所述

最大允许变差=最大允许误差=仪表量程×仪表精度%。

某一测量点的变差=上行值-下行值。

变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。  

压力变送器由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。

扩展资料:

一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。

要考虑系统的最大压力。一般来说,压力变送器器压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。

但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。

压力变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选择变送器时可在系统性能与变送器寿命之间找到一个折中的解决方案。

参考资料来源:百度百科-压力变送器

参考资料来源:百度百科-允许误差

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
输出4-20mA的信号的变送器 其压力的变化和4-20mA信号变化是线性比例关系。
只有16mA的数值变化,所以0.016mA的误差就是0.1%的误差。

输出0-10VDC的信号的变送器 其压力的变化和0-10VDC信号变化是线性比例关系。只有10VDCA的数值变化,所以0.010V的误差就是0.1%的误差。

输出1-5VDC的信号的变送器 其压力的变化和1-5VDC信号变化是线性比例关系。只有4VDCA的数值变化,所以0.004V的误差就是0.1%的误差。本回答被网友采纳