灭火器配置计算举例

灭火器配置场所所需的灭火级别计算能不能举个例子.

举例:

一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。  

根据《建筑灭火器配置设计规范》7 灭火器配置设计计算 

7.1 一般规定

7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。

7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。

扩展资料:

一、灭火器的选择

常见问题是选型错误。常用的干粉灭火器按灭火主要成份可分为磷酸铵盐型(ABC型)和碳酸氢钠型(BC型)两种。因碳酸氢钠无粘附力,无法吸附在固体可燃物上,起不到将可燃物与火焰隔离灭火的作用,因此不适宜用来扑灭固体火灾,仅可用来控制火势。

而磷酸铵盐有较强的吸附能力,可以吸附在固体燃烧物的表面,有效隔离可燃物与火焰,起到隔离灭火作用。但在实际工作中,有很多单位忽略这一点,在可能发生固体火灾的场所配置碳酸氢钠型(BC型)灭火器,给灭火埋下了隐患,应引起大家高度重视。

通过加强日常管理,避免在固体火灾场所配置碳酸氢钠型(BC型)灭火器。

二、灭火器的布置 

不少生产经营单位因建筑功能布局需要和日常管理松懈,而将灭火器挪动位置、扩大布置间距、甚至减少数量。这些行为看似事小,实则已经违反规范规定。这三个要素是考虑场所的火灾危险等级、灭火器覆盖范围、单具灭火能力而综合得出的最佳方案。

火灾的初起阶段是扑灭火灾的最佳时机,一般不超过15分钟,一但改变其中任一项都会影响到灭火效率,错过最佳灭火时机。

参考资料:百度百科-建筑灭火器配置设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
  计算说明

  1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

  根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)

  而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A

  故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)

  假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)

  2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

  本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。

  四、其他说明

  1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。

  2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。

  3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。

  4.本表未尽事宜,应参照规范执行。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-12-17
8KG磷酸铵盐干粉灭火器应该是4A
第3个回答  2018-08-25
中危险级的A类火灾灭火器保护距离不是75米吗?
相似回答