举例:
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
根据《建筑灭火器配置设计规范》7 灭火器配置设计计算
7.1 一般规定
7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。
7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。
扩展资料:
一、灭火器的选择
常见问题是选型错误。常用的干粉灭火器按灭火主要成份可分为磷酸铵盐型(ABC型)和碳酸氢钠型(BC型)两种。因碳酸氢钠无粘附力,无法吸附在固体可燃物上,起不到将可燃物与火焰隔离灭火的作用,因此不适宜用来扑灭固体火灾,仅可用来控制火势。
而磷酸铵盐有较强的吸附能力,可以吸附在固体燃烧物的表面,有效隔离可燃物与火焰,起到隔离灭火作用。但在实际工作中,有很多单位忽略这一点,在可能发生固体火灾的场所配置碳酸氢钠型(BC型)灭火器,给灭火埋下了隐患,应引起大家高度重视。
通过加强日常管理,避免在固体火灾场所配置碳酸氢钠型(BC型)灭火器。
二、灭火器的布置
不少生产经营单位因建筑功能布局需要和日常管理松懈,而将灭火器挪动位置、扩大布置间距、甚至减少数量。这些行为看似事小,实则已经违反规范规定。这三个要素是考虑场所的火灾危险等级、灭火器覆盖范围、单具灭火能力而综合得出的最佳方案。
火灾的初起阶段是扑灭火灾的最佳时机,一般不超过15分钟,一但改变其中任一项都会影响到灭火效率,错过最佳灭火时机。
参考资料:百度百科-建筑灭火器配置设计规范