消防电气绝缘电阻测试记录值大概范围是多少才合格呢?

如题所述

不同的电气设备.不同的运行条件绝缘电阻要求也不尽相同,如低压电缆为10兆欧,低压电容新安装为2000兆欧.运行中为1000兆欧,电机新安装为1兆欧.运行中为0.5兆欧。一般地说,如无特殊要求低压电气设备绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计。
按现在建筑电气规范GB50303-2002 规定不小于0.5M欧.
电器的绝缘电阻是越大越好。
只要不低于0.5M绝缘就是好的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-23

消防电气绝缘电阻测试记录值合格大概范围:

    按现在建筑电气规范GB50303-2002 规定不小于0.5M欧。

    系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。

    线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。

    消防设备应接地:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。

不同的电气设备,不同的运行条件绝缘电阻要求也不尽相同。

如低压电缆为10兆欧,低压电容新安装为2000兆欧,运行中为1000兆欧。

电机新安装为1兆欧,运行中为0.5兆欧。

一般地说,如无特殊要求低压电气设备绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计算。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-28

不同的电气设备.不同的运行条件绝缘电阻要求也不尽相同,如低压电缆为10兆欧,低压电容新安装为2000兆欧.运行中为1000兆欧,电机新安装为1兆欧.运行中为0.5兆欧.一般地说,如无特殊要求低压电气设备绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计.按现在建筑电气规范GB50303-2002 规定不小于0.5M欧,电器的绝缘电阻是越大越好,只要不低于0.5M绝缘就是好的。

试验最方便的项目.绝缘电阻值的大小.绝缘电阻的测试最常用的仪表是绝缘电阻测试仪(兆欧表)。绝缘电阻测试仪(兆欧表)通常有100V、250V、污秽以及严重过热老化等缺陷,能有效地反映绝缘的整体受潮绝缘电阻的测试是电气设备绝缘测试中应用最广泛.使用兆欧表应按照DL/T596《电力设备预防性试验规程》的有关规定、500V、1000V、2500V和5000V等类型。

不同的电气线路,其对绝缘电阻的要求也就不一样,高压电比低压电要求高。以下几种主要线路的绝缘电阻如不低于所列值,就可判断它们的绝缘电阻符合规定:

(1)运行中的6~10kV和35kV电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~100MΩ和600~1500MΩ,干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值。

(2)新架或大修后的低压线路的绝缘电阻,不应低于0.5MΩ;运行中的线路,平均每伏工作电压的绝缘电阻应大于1MΩ(对于潮湿场所的线路,允许降低为500Ω)。

(3)配电盘二次线路的绝缘电阻应大于或等于1MΩ,潮湿环境允许降为500 kΩ。

第3个回答  2018-01-05
这是消防电气资料填写要求的,应该差不多
1、系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。
2、线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。
3、消防设备应接地:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。