输入380V和220V 1000VA控制变压器输出有220V 36V 24V 6V如何使其输出127V

输入380V和220V 1000VA控制变压器输出有220V 36V 24V 6V如何使其输出127V 想请教各位

第1个回答  2020-06-09
将220伏电源接在380伏的接线端子上,二次原220伏输出的就是127伏电压,只是功率也降到600伏安左右了。
第2个回答  2019-12-21
这种抽头变压器,最大功率对应最高电压,
就是说,输出电压36v时候,输出功率可以达到50va,最大电流大约1.4a左右
在12v时,最大功率大约只有16va,
你现在接的12v20w已经超载,当然会发烫
第3个回答  2020-02-12
在380V输入端输入220V电源,输出220V档的实际输出电压就是127V