消防栓的使用步骤是什么样的?

如题所述

室内使用

1、打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动消防泵和报警的)。

2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。

4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

室外使用

1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。

2、将消防水带进行连接。

3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。

4、接连水带口及出水枪头。

5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。

扩展资料

选用要点

1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓

2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。

3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。

5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。

7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。

9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

参考资料来源:百度百科-消防栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-29
首先,需要2-3人来配合完成,1人开水阀,两人握紧枪头。当然紧急情况下,一人也可以,但可能会发生其他意外、延缓救火时间。
第一步:打开消防栓箱门,按下手动警报按钮(如果有的话),按下按钮的同时会启动消防泵以增加水的压力;
第二步:将消防水带的一端与消防栓出水口连接,迅速拉出水带跑向着火点,将水带另一端与水枪枪头连接,抓紧枪头对准火源;
第三步:另一人逆时针转动阀门手柄,打开消防栓阀门进行灭火。
第2个回答  2014-11-02
1打开消防栓门,2拉出水带至火源处,3将消防水带接在栓头上,另一面接枪头,4打开消火栓阀门本回答被网友采纳
第3个回答  2017-05-12

bp2v

第4个回答  2020-04-10
相似回答