空气开关跳闸后灯灭了,但是插座还带电,正常吗?

我家的电箱排序是这样的,总闸、客厅空调、主卧、空调、次卧空调、厨房冰箱、厨房插座、空气开关(有红点的那个)、卫生间电热水器、所有普插头、所有照明。最近空气开关跳闸才发现一个问题,空气开关跳闸后(其他所有电闸都没跳),家里所有照明都没电,但是除了厨房冰箱插头、厨房煤气热水器插头、客厅电视插头没电外,其他所有插头都还有电?请问这样的情况正常吗?有什么办法可以修改下,需不需要重新拉线,因为家里都装修好了。

你可以把那个带红点的空气开关送上去,然后在依次断开厨房冰箱、厨房煤气热水器的空气开关后,在去测量他们相对应的插座是否有电,如果没有电,考虑你所说的那个带红点的空气开关带有漏电保护装置,因为冰箱、热水器除了是大功率用电器,需要专线供电外,他们也是人经常能够接触的用电器,为了保护人生安全,装了漏电保护器,也就是说,你那个带有红色点的空气开关是家里照明、厨房冰箱、厨房煤气热水器、客厅电视的总开关,并且带有漏电保护装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-10
不需要换线 跳闸的原因可能是用电器电流过大,看看空气开关的安数是否过小(有红点的那个)总闸如果60A 得话,空开略小点就行(有红点的那个)。
第2个回答  2013-11-10
这个问题很简单,现在房子插座、卫生间、厨房是经过漏保,其他是不经过的,所以这个有电