使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。用户可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。立杆:立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离≥500mm。连墙体:连墙体的设置应符合以下要求:连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直,同一层连墙件应在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离≤300mm。斜杆或剪刀撑:沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。(1-斜杆;2-立杆;3-竖向斜杆;4-水平杆;5-扣件钢管剪刀撑)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-28

轮扣脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。脚手架操作人员必须持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。轮扣脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时,应安设防雷装置。接地电阻应不大于4Ω等等。

第2个回答  2018-01-28

盘扣式脚手架由于其拆装简单、结构安全稳定等特点,在现代建筑施工中起到很大的作用,目前在大型工程当中以及一些民建及特殊行业当中使用比较普遍。注意几点:对于盘扣脚手架的负载是不能够超过270kg/m2,要讲过验收并且合格的得到挂牌以后才能够进行使用,要经常在使用的过程中进行检查并且维护。盘扣脚手架配件中钢管的立柱应该要设置金属的底座,如果要是地质松软应该在基础进行垫木板或者是设置扫地杆。对于盘扣脚手架配件的立杆应该要垂直,对于垂直偏斜的的角度不能够超过高度的1/200,关于立杆之间的间距不能超过两米。对于盘扣脚手架的两端和转角处每到6到7根的立柱就应该设置尖刀撑和支杆,如果要是高度在7米以上,并且无法设置立杆的时候,对于竖向要每隔4米,而横向每隔7米就得必须要和建筑物进行牢固的连接。盘扣脚手架配件的外侧,斜道,平台要设置1.05米的防护栏,在进行铺设竹排和木板的时候,对于两头必须要进行绑扎牢固,禁止不进行捆扎就进行投入使用。对于通道和扶梯处的盘扣脚手架配件横杆应该要进行加高加固,严禁阻碍通道。盘扣脚手架配件中的挑式的盘扣脚手架配件一般的横杆的步距离应该是1.2米。还要加设斜撑,对于斜撑和垂直面的夹角是不能大于30度的,特别注意拆除时以上几点要求。