空调柜机清洗后跳闸怎么办

如题所述

空调柜机清洗后跳闸怎么办
可能原因
1、相对开关来说总负荷过载;3匹空调应单独走线,最少配16A空开。
2、空开本身问题;换个空开。
3、压缩机故障,出现短路。
4、空调电源插。
5.清洗滤网水没有弄干。水进入控制板,用吹风把水弄干。
6.因为空开年久了也不太好用的,就换40的就行,之后把空调清洗,最重要的是要检查空调有没可靠接地,因为空调年久了也要耗电一点,因而需要更加可靠的接地了,这里说的接地是指跟随电线一起的接地电线。如果这些都做了还是跳闸那就要找专业修空调的来检查空调了。
一开空调就跳闸-教你怎么处理
内机工作正常,观察外机,发现压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,这种情况可以认定电源有

问题,查用户电源插座,接地线当零线使用,处理后试机正常。
安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电

源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。
解决措施:把地线与零线接对
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
清洗时不注意方法使水流进机内电源电路上,造成联电,故而产生短路,发生开机跳闸现象。
建议,暂时不要使用,拔下电源插头,让机器自行风干后,再行使用。追问

谢谢,未见面的朋友

追答

不别客气,很愿易为您服务。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-07-06
这个看看漏保的额定电流是不是小了?
第3个回答  2016-07-06
谁清洗找谁 有漏电的地方