桩基的贯入度的标准是什么?

桩基打到设计标高时,怎么确定贯入度是否合格,是在设计标高的基础上通过重锤沉桩多少MM确定吗?
最好通俗易懂。
希望:我与旁人GXX给予回答

一般 沉桩贯入度都控制在5~10mm,但对于不同的桩锤,实际的沉桩能力有较大的差别。目前,好像还没有不同的桩锤的沉桩贯入度对应单桩承载力的量化指标。

贯入测试的方法及使用的工具(如标准贯入仪)在“建筑地基基础设计规范”及“建筑桩基础技术规范”中均有明确的规定。

最后贯入度:打桩施工时,最后贯入度的测定和记录,对于落锤、单动汽锤和柴油锤取最后10击的入土深度;而对于双动汽锤取最后1分钟的桩入土深度。

测量贯入度应在规定的条件下进行:即桩顶无损坏、锤击无偏心、在规定锤的落距下和桩貌与桩垫工作正常。如果贯入度已经达到要求而桩尖标高尚未达到时,应继续锤击3阵,其每阵10击的平均贯入度不应大于规定的数值。

轻型和中型动力触探,适用于一般粘性土;标准贯入试验除适用一般粘性土外,还可适用于粉土、砂土,包括粉砂、细砂和中砂。对于粗砂、砾砂,以及圆砾、卵石等碎石土类,则应采用重(2)型动力触探。堤防工程常采用标准贯入试验。

扩展资料

锤击法沉桩的收锤标准:

1、收锤标准的确定因素较多,各地有许多工程实践经验,要结合起来。主要是抓住关键控制指标:最后贯入度、最后1m锤击数、持力层进入深度等要素,才能保证桩达到设计要求。

2、桩基承载力及收锤标准确定,应由勘察、设计、施工、监理协商,结合试打桩和试桩的信息,确认一个合适的收锤标准。

3、摩擦桩一般用于深厚的一般土层或软土层,桩端没有落在明显硬层上,承载力全部以摩擦力提供。所以只控制桩长和桩尖不落在特别软弱层上,就可收锤。摩擦桩应用一般经济性差,在软土地区变形、沉降较大。

4、端承摩擦桩,以摩擦为主。因此,沉桩以控制桩端设计标高为主,贯入度要参考。该种桩由于端承部分承载力所占有一定比例,也可采用控制标高和控制贯入度(双控)来决定收锤标准。

5、按贯入度控制的桩,贯入度已达到设计要求,但标高未达到,可以再锤击1~3阵(每阵10击)后收锤。锤击阵数的确定要结合管桩的耐锤情况,保证管桩不损坏。

6、打桩中最后贯入度过小时锤冲击能量不能消耗在桩上,锤自身损耗较大,易毁坏锤,同时,对桩身冲击力突增,容易损坏工程桩,击毁桩顶。对桩身电焊接头也损害较大。贯入度太小也证明沉桩的锤选择偏小,应选用大一级的锤。

参考资料来源:百度百科-贯入度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-07
锤击管桩收锤标准,通常用最后三阵来衡量。
连续锤十次,为一阵,在2-5cm以内。
锤十次,下沉5CM
再锤十次,下沉4CM
再锤十次,下沉2CM 。
打不下去了。可以收锤了。
法爱工程软件有桩基工程的APP
第2个回答  推荐于2017-09-14
只适用于锤击桩,最后三阵的平均击数就是贯入度指标。每进入100mm的击数为一阵。本回答被提问者和网友采纳