戊类厂房需配备多少灭火器?

如题所述

这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。

戊类库房又名戊类仓库即:戊类是指《建筑防火设计规范》中储存物品的火灾危险性类别的戊类。戊类储,存物品指不燃烧物品,其特性是在空气中受到火焰或高温作用时,不起火、不微燃、不碳化。例如:钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝纤维,矿棉,石膏及其无纸制品,水泥,石,膨胀珍珠岩等。

戊类库房就是指储存非燃烧物品的库房。

灭火器配置应当按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置;不过配置的数量与仓库的危险等级、仓库内消防设施等因素有关.4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器灭火级别均为2A.以下以放置固体物质仓库举例,供参考:

一、如果属于轻危险级(如钢材仓库等),单具灭火器最小灭火级别为1A,则每A保护100平方米,2500平方米仓库应配置2500/100=25A.可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。

二、如果属于中危险级(如棉织物、化纤、纸张等仓库),单具灭火器最小灭火级别为2A,则每A保护75平方米,2500平方米仓库应配置2500/75=33.33A.可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。

三、如果属于严重危险级(如化学危险品仓库、60度以上白酒仓库等),单具灭火器最小灭火级别为3A,则每A保护50平方米,2500平方米仓库应配置2500/50=50A.不可以配置4公斤ABC干粉灭火器,因为不符合最小灭火级别3A的要求.应选3A的5公斤ABC干粉灭火器.需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉灭火器

四、如果设置有室内消火栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统的三种情况的配置数量分别打9折、7折、5折。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答