66问答网
所有问题
继电保护双重化配置的主要原则
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-24
完全独立原则,电流互感器二次绕组分配原则。
1、双重化配置的保护装置应完全独立,即从保护装置的电源、CPU、输入输出回路、保护逻辑等方面均应完全独立,不依赖另一套保护装置。
2、双重化配置的保护装置应分别使用电流互感器的不同二次绕组,并保证在一套保护装置停用时不影响另一套保护装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpUDsiixDsUv22vxnvv.html
相似回答
智能变电站
保护双重化的
要求是什么?
答:
220kV及以上电压等级的继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化原则进行配置,双重化配置的继电保护应遵循以下要求: (1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。
两套保护之间不应有任何电气联系
,当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。 (2)两套保护的电压(电...
继电保护配置原则
答:
继电保护的基本原则包括可靠性、选择性和速动性
。1. 可靠性:保护系统必须始终处于可靠的工作状态,并随时准备动作。任何保护装置的误动作都可能导致正常运行情况下的事故或事故情况下的事故扩大,因此必须严格避免“误动”和“拒动”。保护的可靠性依赖于高质量的保护设备、合理的设计方案、可靠的安装和...
220kV及以上电压等级线路
保护
及原理,根据
双重化配置原则
。 什么是双重...
答:
为4.7.3 条c 中规定数值的单相接地故障时,
保护应有尽可能强的选相能力,并能正确动作跳闸
;e.每套全线速动保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈;f.每套全线速动保护应分别使用互相独立的远方信号传输设备;简单地讲,就是每回线路配两套主保护 摘录自《GBT 14285-2006 继电保护和安全自动装置技...
220 kv线路
保护配置原则
有哪些?
答:
6、双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则
。7、双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发电机一变压器组应使用主、后体化的保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发电机一变压器组则应根据主设备的次接线方式,按双重化的要求进行保护配置。
请问智能变电站
保护双重化的
要求有哪些?
答:
它负责的电网运行的数据统计工作,就要求他必须具有向电网回馈安全可靠、准确细致的信息功能。智能变电站在实现信息的采集和分析功能之后,不但可以将这些信息在内部共享,还可以将其和网内更复杂、高级的系统之间进行良好的互动。智能电网的互动性确保了电网的安全、稳定运行。客户对电能
的基本
要求之一就是...
继电保护的原则
答:
任何电力设备及线路在运行时,都需要配备两套完全独立的
继电保护
装置,并运用于不同的断路器。110kV及以下设备中,
基本
都是通过“远后备”来实现不同的保护方式,110kV以上设备除了采取“远后备”方式外。还增加了
保护双重化配置
,也就是有两套保护作用于同一断路器,这两套保护互不相干,即使一套有...