20KVA的UPS功率有多大?

UPS上面标的是三相供电

20KVA是它的视在功率,其有效功率由UPS主机的输入功率因数、输出功率因数、负载功率因数决定。若主机是高频机则输入功率因数约0.95,输出功率因数约0.85,负载要看是线性负载还是非线性负载(容性还是感性)。总之20KVA的UPS实际带载在15KW到16KW .
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
视在功率就是20KVA,有效功率和产品性能有关系,一般功率因数为0.9,有效功率=视在功率*功率因数=20*0.9=18KW.本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-31
W表示的是实功,VA表示的是虚功,两者之间有一个功率因子的差别,W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8,目前大部份的市售产品都定在0.7。

三相供电在线式的,就以0.8计算比较合适,实际功率为16KW
第3个回答  2009-12-31
主要看机子,有的机器的功率因素是0.9,有的是0.8,则它的有功功率=视在功率*功率因素,就是有功功率=20kva*0.9/0.8=18KW/16kw
第4个回答  2009-12-31
伏安就 是 总的视在功率,而瓦是指的有功功率,有功功率与无功功率的平方和等于视在功率的平方。一般有功功率为视在功率的60%-70%左右。。
20KVA大约相当于13KW左右。