ZR-KVV-0.5 7*1.5

电缆我知道是阻燃控制电缆,但是后面的0.5 7*1.5是什么意思?向高手请教下
另外ZR-VV-1.0,4x2.5和他的意思是否一样? 在工程量的预算中是怎么计算的? 具体的说这2中电缆都是从配电箱过去到控制按钮和成品乙醇输送泵这设备,第一种方案:一个控制电缆到控制按钮,一根电力电缆到设备,这个控制按钮牛和设备是不是也用控制电缆连接的?还是第二种方案:电力电缆和控制电缆到控制按钮,在从控制按钮引控制电缆和电力电缆到设备
另:根据二楼朋友的说法,就是说控制按钮放在配电箱内,然后由一根ZR-KVV-0.5 7*1.5的控制电缆接线过去,再引一根电力电缆ZR-VV-1.0,4x2.5到设备,那么控制电缆是不是经过控制按钮后在接到设备上,也就是说设备上有2根电缆而控制按钮只有一根控制电缆,还有就是量出来的值要不要乘以7或者4?谢谢!

这个是控缆,阻燃软芯,聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆,0.5代表是500V电压等级,7*1.5是7根1.5平方毫米,,你要确定是不是少写了一个P,要是少写了就意义不一样。
电缆里少写一个英文字母,电缆里面的结构就不太一样了。你这个意思可以按照我给你说的套,但是,ZR-KVVP1与ZR-KVVP2-22后面的数字就不是表示电压等级了,工程预算中有各种电缆型号和结构,直接找就OK了。控制按钮当然要和设备的控制回路用这电缆接啦啊。你的ZR-VV-1(不知道是不是写错了)。4芯2.5平电缆应该是做成电机的电力电缆。都敷设到电机。还有,你这个按钮在配电箱上是控缆,如果你说的配电箱是在低压变电室,那么现场一般还有还有控制箱。你要算电缆的钱的话,你应该要把现场控制箱里的电缆一起算。
不能乘以7或者4,因为它那是一根整体电缆,只是芯数不一样而已,定额里算电缆时,需根据芯数。这么说吧,你这个得电机的控制,是一根4*2.5的电缆做动力,也就是电源,我们做定额是就套电力电缆;一根控制线7*1.5的电缆做控线,在控制电缆里套定额。至于长度,电力电缆就直接从配电箱到电机,控制电缆也是一样的,现场的控制箱和电机的距离可以忽略,因为很短。他们只是接线方式不一样,你要做预算就不用知道那么细的接线方式了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
二楼朋友说的比较多,我在补充几点:1、你所说的控制电缆和电力电缆应该不一样长,如果装在现场的花控缆应比电缆多2-3米,如果在配电箱内就比较短了
2、关于电缆做以下补充:
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-23
应该是7根1.5平方的护套电缆
第3个回答  推荐于2017-10-05
  ZR-KVV-0.5 7*1.5是聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套阻燃铜芯控制电缆。
  电缆的型号一般由八部分组成:
  一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 因此k为电力电缆。
  二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 ;因此v为聚氯乙稀绝缘。
  三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;因此为铜。
  四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 ;因此v为聚氯乙稀护套。
  五、派生代码-D不滴流,P干绝缘。
  六、外护层代码 。
  七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带,ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)等;因此ZR为阻燃电缆。
  八、额定电压-单位KV ;0.5,使用范围:额定电压为0.5KV。
  在电缆中,7*1.5表示7芯,每芯的大小是截面为1.5平方毫米。
相似回答