为什么没有用电的时候跳闸,正常用电的时候不跳闸

你好!!我想问问咋解决!O(∩_∩)O谢谢
而且不容易推上去!!空开是新的!

主要原因有以下几种。
  可以用排除法,即拔掉跳闸回路所有负载,观察是否是用电器绝缘不好,引起的跳闸。如果不跳闸则证明是用电器问题。如果还跳闸,侧说明是负荷侧的线路绝缘损坏引起的。
  常见的是火线对地短路,如果是安装的漏电断路器,负荷侧工作零线接地也会引起跳闸。检查方法用万用表分别测量火线零线对地绝缘电阻,是否符合要求。建议还是先把负载线路接到其它回路上试试看,如果有条件最好更换一个开关试试看。

跳闸
  向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-23
这个问题,我已经在百度上回答过了!

想必是你的断路器带有欠压保护功能,常用的塑料外壳式断路器型号后面标注的是3310(3极,复式脱扣器),或3210(3极,电磁式脱扣器),框架式断路器在产品铭牌上直接标有“欠电压 AC220或AC380V”,现在好多小型断路器(譬如C65N)都可以选配欠压脱扣器。
欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭全;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。

选用欠压脱扣器的作用是:

当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/100808285.html

来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第1个回答  2010-01-23
所说的“没有用电”是指开关上端没电的话,那么很可能是因为装了欠电压脱扣器的缘故;如果是指开关上端有电而下端无负载的话,很可能是开关本身的质量问题。
第2个回答  2010-01-22
因为没有用电时,受T的影响,电阻会比用电时要稍小,但是电流是恒定的,所以更容易跳闸。
第3个回答  2010-01-22
换个空开试一下