请问在燃气布管时常听到明管、暗管,到底什么叫明管、什么叫暗管?
我家的燃气管是走厨房吊顶和橱柜的,虽然没有埋墙,但在外面也看不到,
这算暗管吗?
不好意思,我没分了,希望热心的人来解答。
你的这种情况是暗管。明管和暗管的区别:
1.明管和接入的钢管一样,裸露在外面;暗管走地面就要开槽,用的是黄色的橡皮管,埋在地下的。
2.明管能及时发现安全隐患,排除隐患简单直接;暗管埋在地下,不能直接发现安全隐患,需要除去
覆盖物,所以比较麻烦。
3.明管的安装成本低;暗管需要挖开渠道或抛开墙面,安装成本较高。
扩展资料:
采用暗埋形式敷设燃气管道时,应符合下列规定:
1.管道不应暗埋在混凝土地板内。埋设管道的管槽不得伤及建筑物的钢筋。管槽宽度宜为管道外径
加20mm,深度应满足覆盖层厚度不小于10mm的要求。未经原建筑设计单位书面同意,严禁在承
重的墙、柱、梁、楼板中暗埋管道;
2.暗埋管道不得与建筑物中的任何金属结构相接触,当无法避让时,应采用绝缘材料隔离;
3.暗埋管道不应有机械接头;
4.暗埋管道宜在直埋管道的全长上加设有效的防止外力冲击的金属防护装置,金属防护装置的厚度宜
大于1.2mm。当与其他埋墙设施交叉时,应采取有效的绝缘和保护措施;
5.暗埋管道在敷设过程中不得产生任何形式的损坏,管道固定应牢固;
6.在覆盖暗埋管道的砂浆中不应添加快速固化剂。砂浆内应添加带色颜料作为永久色标。当设计无明
确规定时,颜料宜为黄色。安装施工后还应将直埋管道位置标注在竣工图纸上,移交建设单位签
收。
明管是直接可见,露在明面;暗管是指被包裹、被覆或埋入地下,需打开被覆物方可看见。
国家燃气法已经通过可以在墙面体使用燃气管道了,相应的方式为:第一,墙体内燃气管道必须使用国家标准镀锌管;第二,对于穿墙管线必须安装套管。
燃气管只要看的到的,就是明管,看不到的,就是暗管,你家的燃气管根据你的描述,没有埋墙,在外面也看不到,就应该可以在室内看到,所以应该是明管。
燃气管道施工时,以避免将管体焊缝朝向墙面,焊缝不明显的管道应事先做好标记。
敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,已在图件及其他管道施工完毕后进行,管道穿越竖井内的隔断板时应加套管,套管与管道之间应有不小于5mm的间距。
暗埋的燃气铜管或不锈钢波纹管不应与各种金属和电线相接触;当不可避让时,应用绝缘材料隔开。燃气管道穿越楼板的孔洞宜从最高层向下钻孔,逐层以重锤垂直确定下层孔洞位置;因上层与下层墙壁壁厚不同而无法垂于一线时,宜作乙字弯使之靠墙避免用管件转向。
室内明设燃气管道及其管道附件的涂漆,应在检验实压合格后进行;采用钢管焊接时,应在除锈(见金属光泽)后进行涂漆:先将全部焊缝处刷两道防锈底漆,然后在全面涂刷两道防锈底漆和两道面漆;采用镀锌钢管螺纹连接时,其余管件连接处安装后应先刷一道防锈底漆,然后再全面涂刷两道面漆。
参考资料:燃气管-百度百科
明管是直接可见露在外面,暗管是指被包裹或者被覆或埋入地下需要打开被覆物才可以看见的,国家燃气法已经通过可以在墙面里使用燃气管道了,相应的方式为墙体内燃气管道必须使用国家标准镀锌管对于穿墙管线必须安装套管,燃气管只要看到的,就是明管看不到的就是暗管。