H3C ER3200路由器下监控头IP老是占用网关IP怎么办?

H3C ER32000企业级路由器,网关192.168.10.1,DHCP地址池192.1682.2-192.168.2.200,监控主机192.168.10.240,摄像头7个IP静态绑定到192.168.10.241-192.168.10.248,为什么现在每天早上来电脑开机连不上网,浏览器进网关地址192.168.10.1,会显示监控摄像头中某一个登录页面。然后总电源重启一下又会恢复正常电脑重新连上网。

是不是主机和网关的地址冲突了?
建议将网关改一个ip追问

网关就是默认192.168.10.1,主机静态绑定了192.168.10.240

追答

网关可以改啊,又不是不能改,把监控搞成一个网段就行了

追问

网关改192.168.1.1和2.1也没用,电脑要和监控在同一局域网内的

追答

不需要,改网段还是要在一个局域网内,分一个vlan最好用路由器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
双DHCP 问题,建议将监控,增路由设备接入(二级),或单独,接交换串起来,追问

就一个DHCP地址池啊,监控主机和监控头都不在地址池里,静态绑定的

追答

广播来自监控主机,并不在摄像头,实测过监控主机有DHCP功能,关不了,不信,你有IP 内网查一下MAC

科来MAC地址扫描器专业版(扫IP段),你就见了。

它还影响AC --华为AC,影响无线功能的DHCP。解决办法,

增一个路由器,如tp-link

单在监控主机,分线点前,让内网接wan,

监控接lan,然后在静态路由表中,添加192.168.2.0,指向,这样它不影响摄像头,也不影响内网网页链接

如上例子,指向(节点A,是就监控二级路由器)