同规格的直流电缆与交流电缆的载流量的区别

如题所述

1、  所用系统不同。直流电缆用于整流后的直流输电系统中,交流电缆常用于工频(国内50Hz)的电力系统中。  

2、  与交流电缆相比,直流电缆的传输过程中的电能损耗较小。直流电缆的电能损耗主要是导体直流电阻损耗,绝缘损耗部分较小(大小视整流后电流波动大小有关);

而低压交流电缆的交流电阻比直流电阻稍大,高压电缆则很明显,主要是因为邻近效应和集肤效应,绝缘电阻的损耗占较大比例,主要是电容和电感产生的阻抗。  

3、  虽然换流设备价格比变压器要高,但电缆线路使用成本要比交流电缆低得多。直流电缆为正负两极,结构简单;交流电缆为三相四线或五线制,绝缘安全要求高,结构较复杂,电缆成本是直流电缆的三倍多。

4、 直流电缆的安装、维护简单,而且费用较低。

相同交、直流电压与电流时对相同电缆绝缘的要求 

相同电压的交直流电场施加于绝缘时,直流电缆的电场比交流电场要小得多。由于两电场结构差异较大,交流电缆通电时的最大电场集中在导体附近,而直流电缆通电时的最大电场主要集中在绝缘表层以内,因而更具安全性(2.4倍)。

交直流电压的相互换算关系 

在交直流电压的相互换算关系上,目前有许多种不同理解。但我们公司统一按GB12528.1的计算,即相同交流电缆,直流电缆的额定电压为交流电缆相电压的1.5倍。但我公司的1500V的直流电缆是按DC3000V的电压设计的,有较安全的电气绝缘性能。

扩展资料:

电缆额定载流量确定可按国际电工委员会制定的IEC60287标准进行,而国内外相关人员的大量研究成果可作为该标准的一个补充和完善。电缆由于接地故障(短路)在极短时间(几s)内承受的短路电流可根据IEC-949(1988)及IEC-986(1989)的标准确定。

实际运行中由于各种原因,确定电缆短期负载电流还未有成熟的标准,用严格的数学方法计算太复杂,其公式也不符合日常计算的要求。研究综合了现有的简单敷设情况下电缆短期负载电流I2的计算方法,研究了其计算过程中的相关问题,并对复杂敷设下的I2做了推广和延伸,

给出了电缆在现有常用敷设下I2的计算方法和经验公式,可供电力线路设计和运行部门参考,以满足工程实际应用需要。空气中敷设电缆,由于空气的热容一般可忽略,而电缆本体可由一集中热阻TT和一集中热容CT来表示,空气中敷设的电缆其I2为

式中,TT=T1+(1+λ1)T4,CT=CTc+k(CTi +CTs),τ=TTCT,其中,T1、T4分别为绝缘层及电缆表面至周围媒质热阻,TΩcm;λ1为护套与线芯损耗之比;CTc、CTi、CTs分别为线芯、绝缘层、护套热容,J/cm3°C;k为常数,取0.5;t为电缆允许短期负载时间,

s;τ为电缆等效时间常数,s;I1为过负载前流过线芯电流,A;θc1、θc2分别为过负载前线芯及短期负载线芯允许温度,°C;R1、R2分别为单位长度线芯在θc1、θc2下的电阻,Ω/cm。

参考资料:百度百科-直流电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-19

您好:其实交流电缆的额定值也是指的交流电的有效值,有效值就是等同于直流分量。所以,单从长期运行安全载流量上是没有区别的,但是交流电缆要考虑交流电的峰值、频率等因素。两个侧重点还是不同的,给您一份资料供参考。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-01
直流电缆与交流电缆相比有以下区别
1、 所用系统不同。直流电缆用于整流后的直流输电系统中,交流电缆常用于工频(国内50Hz)的电力系统中。
2、 与交流电缆相比,直流电缆的传输过程中的电能损耗较小。直流电缆的电能损耗主要是导体直流电阻损耗,绝缘损耗部分较小(大小视整流后电流波动大小有关);而低压交流电缆的交流电阻比直流电阻稍大,高压电缆则很明显,主要是因为邻近效应和集肤效应,绝缘电阻的损耗占较大比例,主要是电容和电感产生的阻抗。
3、 输送效率高,线路损失小。
4、 调节电流和改变功率传送方向方便。
5、 虽然换流设备价格比变压器要高,但电缆线路使用成本要比交流电缆低得多。直流电缆为正负两极,结构简单;交流电缆为三相四线或五线制,绝缘安全要求高,结构较复杂,电缆成本是直流电缆的三倍多。
6、 直流电缆使用安全性高: 1) 直流输电固有特性,难以产生感应电流和漏电流,对其它同敷设电缆不会产电场干扰。 2) 单芯敷设电缆不会因钢结构桥架的磁滞损耗而影响电缆传输性能。 3) 具有比相同结构直流电缆较高的截流能力和过截保护能力。 4) 同样电压的直、交流电场施加于绝缘上,直流电场比交流电场要安全得多。
7、 直流电缆的安装、维护简单,而且费用较低。
相似回答