TN-S和TN-C-S问题请教

各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢

TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线。线路中不能接漏电保护器。
TN-S供电系统是工作零线和保护线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以重复接地。也就是三相五线制。
TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统,后半部分(配电箱)是TN-S系统。
低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:
1、 第一个字母表示配电系统的对地关系:
T:电源端有一点直接接地;
I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。
2、 第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系:
T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关;
N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)
在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-23
四芯电缆如果已敷设,则另加从配电室到各车间的PE线,一般是顺着电缆敷设镀锌扁钢,按GB50169-2006相关要求做,替代电缆中的PE芯线,从低压总开关开始,把N线和PE线严格分开!但各车间的PE排必须有重复接地(各厂房必须有接地网,与配电系统过来的PE(镀锌扁钢)可靠连接)。
第2个回答  2013-12-23
谢谢楼上回复。我想问的是同一建筑物内照明系统和动力系统的接地型式从总配电室引来可否不同?是否必须统一?
第3个回答  2013-12-23
建议要么全部都是TN-S,要么就TN-C-S。
第4个回答  2013-12-26
最好不要同属系统吧,本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜