防火卷帘门启动端子短接就降下来了,这是属于有源迫降还是无源迫降。我应该用有源接法还是无源接法

防火卷帘门启动端子短接就降下来了,这是属于有源迫降还是无源迫降。我应该用有源接法还是无源接法希望大神能解我的惑

控制柜标的很清楚全降没什么,你只要知道控制模块是有源输出还是无源输出,接全降端子 半降+全降,如果你用的是海湾主机,它的8303输入输出控制模块就可以解决。如果是其他主机,应该需要2只控制模块了(你可以咨询主机销售人员),另外,有源还是无源输出也要知道。 卷帘门联动控制施工中有一个做法,用一个控制模块接全降端子,把控制柜里的拨码开关拨一个码(具体拨几号问供应商),当控制模块接到动作信号动作后,卷帘门降到一半停止,延时后再全降到底,实现半降+全降。如果不拨码,则是全降。追问

说的不是很清楚,能通俗点讲吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考