单位机房要上一个ups,容量如何计算

单位机房改造,要上到3台服务器,2台router,3个电信猫,2台交换机,1台防火墙。要给这些设备准备一台ups,只需要在断电情况下备用2-3个小时即可,ups应如何选择?
容量如何计算的

换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。

 实际负载情况:P=∑Pi/f。即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。

例如:机房的总负载在5KW,5KW/0.8=6.25KVA,那么在选择UPS的时候,就应该选择7KVA,可根据以后在实际使用情况做好容量预留。

扩展资料:

1、计算UPS需带的总负载量(总功率数) : 将每一个负载量进行加总,若某个负载未标示功率,应根据其提供的额定电压换算出功率。

2、计算UPS容量(功率) :重点考虑冗余量、 环境影响、扩容要求等因素,用总负载除以这些因素系数即得到UPS总容量。这些因素系数的取值可查阅专业资料,一般冗余量 系数取值0.7左右,环境影响系数取0.9以上,扩容要求根据实际情况,如计划扩配一倍的设备,则该系数应取0.5。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-21
主要看UPS所带负载的容量,负载是指服务器、交换机、KVM、存储等机房设备,这些设备功率的单位是W(瓦特)。
而UPS的单位:VA(伏安)或KVA

事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
实际负载情况:P=∑Pi/f
即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。

上面说的有些复杂,好一点的UPS功率因数0.8-0.9
比如:机房的总负载在5KW
5KW/0.8=6.25KVA
那么在选择UPS的时候,就应该选择7KVA,可根据以后在实际使用情况做好容量预留。
第2个回答  推荐于2017-10-07
1、计算UPS需带的总负载量(总功率数):将每一个负载量进行加总,若某个负载未标示功率,应根据其提供的额定电压换算出功率。

2、计算UPS容量(功率):重点考虑冗余量、环境影响、扩容要求等因素,用总负载除以这些因素系数即得到UPS总容量。这些因素系数的取值可查阅专业资料,一般冗余量系数取值0.7左右,环境影响系数取0.9以上,扩容要求根据实际情况,如计划扩配一倍的设备,则该系数应取0.5。
第3个回答  2009-12-21
服务器每台450W。router,猫,交换机每台50W。防火墙500W。450*3+50*7+500=2200W
为了保证所有负载在满载时不出问题 建议使用3000VA的UPS 一般UPS的功率因数是0.7-0.8。也就是2100W-2400W的功率。C3KS配8节电池,电池电压96V. 建议使用山特(深圳)UPS,牌子响,性价比高,售后服务好。
第4个回答  2009-12-20
对了,就像楼上的那种计算了。UPS用3000VA的,后备两三个小时,用4节100AH的电池就可以了。所以,UPS的直流限制在48V,科士达3K的就有48V的机型。用好一点的电池,汤浅或者松下吧